【请教】这个GGD配电柜安装规范吗?怎么改进
xfk666
xfk666 Lv.12
2011年11月20日 21:47:05
只看楼主

我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。

我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。
再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。
谢谢!

零母线就在隔离刀闸的右侧.JPG


内部安装开关元器件.JPG


零母线在刀闸的下方和其他三相母线平行.JPG

免费打赏
xjksjcsjy
2011年11月23日 14:57:27
12楼
学习,看不出来什么
回复
lswkgyb
2011年11月24日 12:26:09
13楼
长见识了
回复
yuanye_0220
2011年11月24日 16:12:00
14楼
出来学习学习
回复
lengshu789
2011年11月24日 16:47:43
15楼
第三张图,小空开的进线,直接从母排上引出来,也不安全吧。应该从上面大空开的下端引出来。还有那电流互感器安装的位置,会不会影响刀开关的操作?以后维修更换时,也很不操作。接线的颜色不规范。零线接的位置也不规范。作工很零乱。你可以退货了
回复
qingshuiyidi
2011年11月24日 20:54:37
16楼
第三个的互感器安装错误,应该在隔离开关的进线侧才可以,安全还好看
回复
dgshyjm
2011年11月25日 08:17:38
17楼
区管说的有道理,柜子规范些好!!
回复
loujinpu
2011年11月25日 11:05:13
18楼
隔离开关的下接线太乱,不规范,电流互感器斜照安装太难看,工艺不强
回复
hengyawzz001
2011年11月25日 16:53:17
19楼
听众人言,博众家所长
回复
yyip2010
2011年11月25日 22:26:58
20楼
多发几张全的///////////
回复
huiyi271
2011年11月25日 23:15:36
21楼
学习了。加油~~~