配电箱、配电柜安装时需要注意的几个事项
陕西赛普瑞电气
2016年01月31日 10:25:51
只看楼主

配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧! 一、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。


配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧!



一、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。

后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。

禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合

后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。

措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。

保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。

装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。接地线和用电器具的保护地线压接点。

二、禁忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。

后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。

措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。

三、禁忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。

后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。

措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

四、禁忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。

后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。

措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。

五、禁忌:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。

后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。

措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。




六、禁忌:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料

后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。

措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。

七、禁忌:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。

后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。

措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。

照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。

八、禁忌:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。

后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。

措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。

线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐

九、禁忌:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。

后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。

措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。



免费打赏
陕西赛普瑞电气
2016年02月01日 09:25:02
2楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
co1438651239503
2016年02月03日 04:54:39
3楼
路过学习了
回复
百家争鸣
2016年02月03日 07:27:38
4楼
说得好!!
回复
ccccyq
2016年02月03日 10:45:31
5楼
好文章,学习下
回复
陕西赛普瑞电气
2016年02月03日 15:02:47
6楼
学习学习~好文章大家分享
回复
sjg9876
2016年02月05日 16:10:20
7楼
谢谢楼主的无私奉献,希望有更多的好资料共享:loveliness:
回复
tiop0804
2016年02月08日 12:48:01
8楼

谢谢楼主的无私奉献
回复
wjql3002
2016年02月12日 07:24:12
9楼
好资料,谢谢
回复
黑老五
2016年02月14日 09:55:47
10楼
路过,看看。。。
回复
攻城师118495
2016年07月08日 14:56:54
11楼

感谢分享。
感谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开