如图,请教论坛的各位师傅,配电柜内开关这样横装可以吗,符合规范要求吗,存在什么问题?
如图,请教论坛的各位师傅,配电柜内开关这样横装可以吗,符合规范要求吗,存在什么问题?
2楼
排骨箱,美观而不实用,一般正规成套厂都不做,出线挂上去铜线耳会垂直受力,另外图片中的底板用镀锌板是不合规范的,应该用绝缘板
回复
3楼
aerolite18 发表于 2017-6-20 13:53 排骨箱,美观而不实用,一般正规成套厂都不做,出线挂上去铜线耳会垂直受力,另外图片中的底板用镀锌板是不 …出线不固定?固定后会下垂?
回复
4楼
估计是个人杰作,不规范,不推荐。正规成套厂不会这么排列,还有底板是绝缘板。
回复
5楼
出线不固定?固定后会下垂?
回复
6楼
这种装法见过几次,虽然不规范但只要开关左右两端距离足够还是可以用的,这种做法应该是小作坊生产节略成本或者现场条件限制
而且C相铜牌是不应该超出开关表面高度的,在分合开关时太危险了,最好在铜牌表面加装透明有机玻璃
还有地板出现孔是不是太少了
回复
7楼
使用不安全
回复
8楼
使用不安全
回复
9楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
10楼
使用不安全,不实用。不好用。
回复
11楼
我说三点:一、操作下面小的塑壳断路器不方便;二、降低了断路器分断能力,可能会影响保护特性。三、两竖开关电弧对喷,有可能距离不足会至两次短路 。
回复