请教各位师傅,配电柜内开关这样安装规范吗
daivewu
daivewu Lv.3
2017年06月20日 10:19:26
来自于断路器
只看楼主

如图,请教论坛的各位师傅,配电柜内开关这样横装可以吗,符合规范要求吗,存在什么问题?

如图,请教论坛的各位师傅,配电柜内开关这样横装可以吗,符合规范要求吗,存在什么问题?

IMG_20170619_091804.jpg

aerolite18
2017年06月20日 13:53:26
2楼
排骨箱,美观而不实用,一般正规成套厂都不做,出线挂上去铜线耳会垂直受力,另外图片中的底板用镀锌板是不合规范的,应该用绝缘板
回复
wang171468177
2017年06月24日 21:09:54
3楼
aerolite18 发表于 2017-6-20 13:53 排骨箱,美观而不实用,一般正规成套厂都不做,出线挂上去铜线耳会垂直受力,另外图片中的底板用镀锌板是不 …出线不固定?固定后会下垂?
回复
sungong1978
2017年07月01日 11:33:17
4楼
估计是个人杰作,不规范,不推荐。正规成套厂不会这么排列,还有底板是绝缘板。
回复
cck196528
2017年07月06日 09:01:42
5楼
出线不固定?固定后会下垂?
回复
大壮壮小壮壮
2017年07月06日 14:59:51
6楼
这种装法见过几次,虽然不规范但只要开关左右两端距离足够还是可以用的,这种做法应该是小作坊生产节略成本或者现场条件限制
而且C相铜牌是不应该超出开关表面高度的,在分合开关时太危险了,最好在铜牌表面加装透明有机玻璃
还有地板出现孔是不是太少了
回复
qinnong2008
2017年07月08日 21:30:32
7楼
使用不安全
回复
jianzhudianqic
2017年07月09日 08:51:18
8楼

使用不安全
回复
abaozi
2017年07月24日 20:45:29
9楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
lt2686057
2017年08月08日 14:51:01
10楼
使用不安全,不实用。不好用。
回复
hb20002000
2017年10月15日 14:29:33
11楼
我说三点:一、操作下面小的塑壳断路器不方便;二、降低了断路器分断能力,可能会影响保护特性。三、两竖开关电弧对喷,有可能距离不足会至两次短路 。
回复

相关推荐

APP内打开