谁帮我看看配电柜安装还符合规范有没有风险
qq_1474786712850
2016年09月25日 15:06:13
只看楼主

因为柜子少算了个开关,后期分包单位在柜子上方加了个250A空开 用70平方电缆直接连到母排上,不知道这样做是否符合国家规范是否必须用铜排连接 有无相关规范是这方面的要求。 根据图上所示还有什么不规范的地方 及风险点。PS:增加的空开下端头将连接120的电缆,实际供给的负载远低于电缆容量(设计问题),上端头连接到630A空开的母排上。坐等大神

IMG_20160925_110915.jpg
2016年09月25日 15:32:08
2楼
上端70下端连120,这合理吗?
回复
qq_1474786712850
2016年09月25日 16:49:13
3楼
yanglong12 发表于 2016-9-25 15:32 上端70下端连120,这合理吗?没办法 设计把电缆设计大了 实际负载根本用不到120那么大的电缆容量 70足够了
回复
药水瓶盖
2016年09月27日 09:34:00
4楼
电流决定空开,空开决定电缆,并不是电流直接决定电缆,没太看懂空开电缆关系,总之这个原则对了就对了,电缆是由空开决定的,不是由计算电流决定的。
回复
shangyangjia
2016年09月27日 09:43:21
5楼
做法没有问题,就是电缆小了,同意楼上的说法,开关决定电缆。
回复
imjiule
2016年09月27日 09:47:27
6楼
95平方或者双根50平方
回复
fitman
2016年09月27日 10:36:21
7楼
1、上端断路器动作电流改为160A或改用120电缆;
2、如果电柜的操作者可能是一般工作人员,则母排应套绝缘材料;
3、出线断路器应加绝缘隔板,同时查看断路器的说明,看上端的飞弧距离是否足够。
回复
jianzhudianqi
2016年09月27日 10:38:23
8楼

谢谢楼主分享
回复
a396673967
2016年09月27日 11:35:08
9楼
增加回路 你进线也应该修改
回复
yatobegg
2016年09月27日 14:18:12
10楼
上端也要用120的电缆
回复
游乐儿123
2016年09月28日 09:48:03
11楼
回复