配电柜安装时祥泰电气主要提示需要注意以下两点: (1)要正确地选用低压公共接地母线 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。 有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的。同时祥泰电气提示这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。
(1)要正确地选用低压公共接地母线
《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。
有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的。同时祥泰电气提示这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。
(2)箱式变电站的接地网应深埋在1m以下
箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极。为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些