【请教】这个GGD配电柜安装规范吗?怎么改进
xfk666
xfk666 Lv.12
2011年11月20日 21:47:05
只看楼主

我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。

我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。
再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。
谢谢!

零母线就在隔离刀闸的右侧.JPG


内部安装开关元器件.JPG


零母线在刀闸的下方和其他三相母线平行.JPG

免费打赏
无纤尘
2011年11月26日 09:07:39
22楼
学习啦,长见识
回复
youmeyer
2011年11月26日 09:09:22
23楼
学习学习
回复
huishang08
2011年11月26日 13:16:05
24楼
看了,这样的柜子运行了,不三天两头出问题的,成本太高,还是做好点,规范点,问题少些
回复
zhangjichuan1975
2011年11月26日 14:51:42
25楼
第一张图:安装布置很不规范,接线未按照规范要求(左起黄、绿、红、蓝),接线都用一种颜色不合适,零线用红色不合适。第二张图:电流互感器挡住断路器接线端子,安装位置不当,布局紧凑,表计可安装在背面,GGD柜选用三相漏电保护开关较少,主开关零线不好安装接线,开关配置不当,应统一型号。一看就是小作坊出品。
回复
luruiling0428
2011年11月26日 16:51:11
26楼
同意10#的说法,
回复
dxm-6608
2011年11月26日 18:51:03
27楼
学习中。支出的错误很在行!
回复
wind2157
2011年11月26日 20:27:31
28楼
说得很对
回复
xing_zai
2011年11月27日 16:16:11
29楼
总而言之,这柜子的工艺很差。互感器那段的铜牌应该还加长点!
回复
mcmad
2011年11月27日 16:31:27
30楼
过来看看,这些柜子做的还是一般吧。工艺需要提高。
回复
末日空客
2011年11月27日 21:21:28
31楼
我不专业,学习一下,再请教个问题,配电柜中的断路器为什么要选择CM的,如果选择DZ47-63的行吗
回复