【请教】这个GGD配电柜安装规范吗?怎么改进
xfk666
xfk666 Lv.12
2011年11月20日 21:47:05
只看楼主

我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。

我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。
再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。
谢谢!

零母线就在隔离刀闸的右侧.JPG


内部安装开关元器件.JPG


零母线在刀闸的下方和其他三相母线平行.JPG

免费打赏
wuchuan08
2011年11月20日 21:56:11
2楼
路过 学习了
回复
lingxuct
2011年11月22日 11:36:17
3楼
问题不是很大,有几点说一下:

1、隔离刀闸下一相螺栓上接了4根线,且大小相差很大,小线强度差,宜用铜排引下后单独接,电缆鼻子的上面不宜接线;

2、N排在绝缘子上固定螺栓上不宜接线,可接线的螺栓上,应一个螺栓接一根线;

3、断路器安装不能挤住,两个之间应有散热的空气对流空间;

4、最后下N排上蓝线接线不规范。
回复
乌鸦
2011年11月22日 13:08:29
4楼
“最后下N排上蓝线接线不规范”该咋接呢?
回复
chenxing-84
2011年11月22日 16:38:45
5楼
要压线鼻子!
回复
lingxuct
2011年11月22日 16:39:36
6楼

二根线接在同一螺栓上,无接线端子(鼻子),走线盖在铜排上,这些都是不规范的做法。
回复
hzkangqi
2011年11月22日 16:52:50
7楼
我是来学习的。这个都挺好。配电电柜做的不错。
有问题 我也来请教下各位
谢谢
回复
zzsstaiquanhu
2011年11月22日 18:09:04
8楼
路过
回复
apachejscn
2011年11月23日 09:25:13
9楼
学习了,固定螺丝只能做固定用,接线处要压线鼻子
回复
cb13856921502
2011年11月23日 09:56:31
10楼
典型作坊生产的柜子,没有工艺可言。
回复
x190925141
2011年11月23日 14:47:31
11楼
柜子内排布比较乱。