【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸
启明双子
2011年11月19日 20:49:18
只看楼主

今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

故障照片.JPG


电容柜一次方案.jpg

免费打赏
yuexingyufs
2011年11月22日 11:10:53
32楼
太可怕了啊呵呵
回复
wangxiping2011
2011年11月22日 11:19:33
33楼
我也学习了
回复
scauxp2008
2011年11月22日 14:41:03
34楼
围观中,过来偷师。O(∩_∩)O哈哈~
回复
jkf88
2011年11月22日 15:51:01
35楼
当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。

  ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。

  ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。

电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项

  (1)在正常情况下,全所停电操作时,应先断开电容器组断路器后,再拉开各路出线断路器。恢复送电时应与此顺序相反。

  (2)事故情况下,全所无电后,必须将电容器组的断路器断开。

  (3)电容器组断路器跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。

  (4)电容器组禁止带电荷合闸。电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。
回复
zero9527
2011年11月22日 17:23:29
36楼
电容器200KVAR是指单台还是三相和
回复
huanghaifeng
2011年11月22日 19:08:52
37楼
学习了
回复
dqsjinye
2011年11月23日 09:23:41
38楼
50227一2008 并联电容器装置设计规范
6.2 投切装置
6.2. 1 并联电容器装置宜采用自动投切方式,并应符合下列规定:
I 变 电 站的并联电容器装置,可采用按电压、无功功率和时间等组合条件的自动投切方式。
2 变电站的主变压器具有 有 载调 压 装置时,自动投切方式的电容器装置可与变压器分接头进行联合调节,但应对变压器分接头调节方式进行系统电压闭锁或与系统交换无功功率优化闭锁。
3 对于不需要按综合条件投切的并联电容器装置,可分别采用电压、无功功率(电流)、功率因数或时间进行自动投切控制。
6.2.2 自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能,并应根据运行需要具有控制、调节、闭锁、联络和保护功能;同时应设置改变投切方式的选择开关。
6.2.3 变电站中有两种电抗率的并联电容器装置时,其中12%的装笠应具有先投后切的功能。
6.2.4 并联电容器的投切装置严禁设置自动重合闸。
6.2.5 低压并联电容器装皿应采用自动投切。自动投切的控制量可选用无功功率、电压、时间等参数。
个人认为:
1、强行手动投切是事故的主要原因;
2、120A电流因系统短路容量变化引起的谐振;
3、如果0.93的功率因数还需要补偿,应该增加一套小容量的补偿装置。