今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。
今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。
42楼
回复
43楼
回复
44楼
静听其详,学习。
回复
45楼
应该是谐波比较大,我们的客户中也有遇到过这种问题的
回复
46楼
高压补偿还在学习中
回复
47楼
同意以上看法,
回复
48楼
谐振产生的过压
回复
49楼
谢谢楼主的分享 辛苦啦!
回复
50楼
建议楼主有条件的话到现场把3只高压熔断器都扭下来看一下里面剩下的熔芯头上打的钢印是不是50A的,可别是容量比较小的。再看一下熔断器的甩簧座是不是和熔断器匹配的(一般来说不同容量的熔断器,厂家配的甩簧座弹簧的弹力是不一样的。)
再对故障设备里的元件逐个进行一次耐压试验,(试验完成后一定要对电容器放电)。再用电容容量表对电容逐个测试容量,如果容量与电容铭牌上标注的容量相差在厂家充许的范围内那就基本可排除原件的问题了。
再可以查看一下站上的记录,在电容投入后到跳闸的这段时间里站内的有没有设备进行了动作?如变压器进行了有载调压,2台变压器进行了并联等等。希望以上内容对你有用。
祝你们公司能顺利的解决问题。
希望你能把最终认定的问题及解决方案和大家一起分享一下。谢谢
回复
51楼
不是谐波就是电容击穿
回复