今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。
今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。
22楼
路过,一起学习,坐等专家解答
回复
23楼
星点短接了 50A的熔断器也够了。难道是谐波导致的过电流啊 建议楼主测一下谐波吧 另外怎么没有看到电抗器啊 电抗器是电抗率是多大的。
回复
24楼
我们也有过类似情况。共30多只损坏。
回复
25楼
应该是谐波~现场有没有谐振之类的现象?
回复
26楼
次序颠倒了。应该先通电,再补偿。关的时候,先断电容,再断路器。
回复
27楼
谢谢大家,有这么多人关注这个问题,电抗器的电抗率是6%,电抗器串联在隔离开关的下面,在一次方案图可以看到,今天我们公司到现场测试谐波了,具体情况还要等到明天才能知道,刚才上面有位朋友说是有谐振,我们这里的一位工程师也提到过这个问题,就是在过补偿的情况下,在功率因数过1点时会有谐振发生。
回复
28楼
18楼的朋友提到了短路情况,我们也是怀疑有这种情况,如果熔断器先是一路熔断,比如说B相,那么会不会产生弧光,导致弧光短路
回复
30楼
我认为两种可能:1.你看里面柜体的被弧光大的,极有可能是爬电距离不够造成的短路;2.补偿设计的是偶根本没有考虑谐振的避免,有可能会发生并联谐振造成的。
回复
31楼
我是来学习的
回复