今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

故障照片.JPG


电容柜一次方案.jpg

免费打赏
启明双子
2011年11月21日 12:27:46
12楼
PT没有爆,这种情况是第一次遇到,仅猜测肯定不行啊!要有依据,和元器件有没有关系,有没有可能是电容器或者电抗器的原因?
回复
gami25103117
2011年11月21日 12:40:09
13楼
过补也不会立即跳闸吧,我觉得可能是放电线圈引起吧,也是猜测
回复
cqzkp
2011年11月21日 13:10:23
14楼
应该是电容器的星点没有短接
回复
启明双子
2011年11月21日 14:13:29
15楼
电容器的星点是短接的
回复
sushibo4321
2011年11月21日 15:02:19
16楼
,电容跟电压互感器公共端,应该接地吧,悬空应该不行
回复
启明双子
2011年11月21日 15:34:02
17楼
接地应该是不允许的,没有这么做的
回复
xing_zai
2011年11月21日 17:08:10
18楼
谐波应该是不可能的,斩波调速设备的谐波小;200kVA的变压器高压侧的电流也最多只有20A(10kV),综保记录三相都有120A,实在是太大了.应该是短路了吧!   愿听高手解答!
回复
chnp38
2011年11月21日 17:22:25
19楼
电抗器电抗率是多少?
我的认为还是谐波原因造成的。详细原因说不清了,不过我们这里也有类似现象发生过:
两段6KV母线分段运行,其中一段带负载,投入电容器;另一段母线停电,前端变压器也停电。在恢复该变压器带电后,合上停电母线进线开关,之后再合上两段母线间的母联开关时,电容器保险也炸了,开关也保护跳闸。
对电容器进行检查,无故障,之后恢复电容器送电后正常。
回复
啊勇
2011年11月21日 17:29:20
20楼
当然谐波大啊! 功率因数已经达到标准了 需要特殊考虑电抗器的电抗率 怎么没看见电抗器啊?
回复
laojia123456789
2011年11月21日 18:33:27
21楼
是不是.送电的是.高压隔离开关虚连.打火.
回复