【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸
启明双子
2011年11月19日 20:49:18
只看楼主

今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

故障照片.JPG


电容柜一次方案.jpg

工地砌砖头
2011年11月19日 22:35:41
2楼
可能送电方式有问题,您要描述充电步骤才能知道
回复
启明双子
2011年11月20日 09:15:49
3楼
送电顺序是把电容柜的隔离开关合好后,然后再合高压断路器
回复
xue137
2011年11月21日 09:47:36
4楼
同意楼上的回答,介绍详细情况在好说呀;
回复
电气李工
2011年11月21日 10:09:55
5楼
静听其详,情况说清楚多一点!有利于分析!
回复
mqli2004
2011年11月21日 10:43:26
6楼
“高压断路器跳闸”? 从图上没看的断路器,只看的隔离开关。
功率因数0.93,还需要补偿吗?
高手请回答。
回复
启明双子
2011年11月21日 11:06:33
7楼
电容器柜是安装在电容器室的,断路器是在配电室内,距离电容器是一墙之隔
回复
启明双子
2011年11月21日 11:11:32
8楼
送电的时候,就是把电容柜的隔离开关全部合好后,然后送配电室的真空断路器,不到一分钟就跳闸了,投入之前功率因数0.93,这是没问题的,但是该单位的领导要求必须再提高,下面的人员也没办法,只好投入,就出现了这种结果。是因为有谐波吗?高压柜所带的负载有斩波调速设备,有工程师分析是因为过补引起的。请高手分析
回复
zzsstaiquanhu
2011年11月21日 11:14:40
9楼
能在详细点儿就好了
回复
hjude
2011年11月21日 11:26:36
10楼
我告诉你一个可能 以前现场也遇到过!PT有没有一起爆了?如果爆了话 就好解释了···不然继续查吧 纯猜测!
回复
pks210
2011年11月21日 12:13:42
11楼
过补引起的lllllllllllllllllllllll
回复