消火栓管道采用焊接管内壁要防腐吗?
baoguoquan
baoguoquan Lv.2
2011年11月19日 20:49:19
只看楼主

消火栓管道采用焊接管焊接内壁要防腐吗

消火栓管道采用焊接管焊接内壁要防腐吗
免费打赏
xueraul
2012年06月15日 15:54:33
12楼
法兰连接里面可以处理,直接焊做不了
回复
lbn0670
2012年07月30日 15:13:20
13楼
不允许焊接,用法兰连接,卡箍连接
回复
daqingwangdejun
2013年01月30日 15:20:43
14楼
内防腐不做,外防腐得做。
回复
qq415949031
2013年02月01日 10:58:27
15楼
蛋疼:lol:lol:lol:lol
回复
xiaoniu0715
2013年02月02日 01:24:29
16楼
学习了,很透彻。。
回复
青城山590325
2013年02月02日 06:06:46
17楼
采用焊接钢管,采用焊接,里面因是满水状态,与空气隔绝的,真正要防腐的是埋地部分的外防腐。采用镀锌钢管就用卡箍或丝接,单两者外防腐都重要。
回复
changxuanfeng
2013年02月19日 14:47:54
18楼
这个很蛋疼!:@
回复
liuchao198877
2013年04月10日 10:27:15
19楼
我们工地就是焊接连接的,没有看到内防腐…顺便问一句,用卡箍和法兰安全??
回复
豆豆豆豆被占用
2014年05月19日 11:05:06
20楼
学习了,内防腐如果不是工厂预制而是现场加工,难度应该很大。
回复
豆豆豆豆被占用
2014年05月19日 11:07:43
21楼
zhandaye 发表于 2011-11-23 15:16 规范上只对自喷管道明确要求采用内外壁热浸镀锌钢管,对消火栓系统并无特殊要求,个人理解如下:消火栓系统 …氧化腐蚀程度小,但是会不会有电化学腐蚀?