消火栓管道采用焊接管内壁要防腐吗?
baoguoquan
baoguoquan Lv.2
2011年11月19日 20:49:19
只看楼主

消火栓管道采用焊接管焊接内壁要防腐吗

消火栓管道采用焊接管焊接内壁要防腐吗
免费打赏
summerjack
2011年11月22日 15:42:55
2楼
现在大都采用内外镀锌的,都起到防腐作用的~
回复
isaiaheric007
2011年11月23日 11:28:35
3楼

镀锌钢管能用焊接方式么?焊接的时候镀锌防腐层岂不是被破坏了?难道焊接后还要重新做防腐处理么?那么内层如何做防腐?
回复
wuye_1987
2011年11月23日 12:27:26
4楼
为什么要焊接 施工还麻烦 法兰跟卡箍不是更好吗
回复
smzhangming
2011年11月23日 13:43:06
5楼
法兰跟卡箍是更好
回复
zhandaye
2011年11月23日 15:16:14
6楼
规范上只对自喷管道明确要求采用内外壁热浸镀锌钢管,对消火栓系统并无特殊要求,个人理解如下:消火栓系统只需做外防腐,因为消火栓管道常年处于冲水状态,内部缺氧,不易腐蚀,即使有少量腐蚀,DN65的口径,不会赌塞,故用一般焊接钢管即可。且看喷规对管道要求中,湿式报警阀前的管道都可以用内不防腐焊接钢管(原因是湿式报警阀前必须加过滤器),那消火栓管道当然可以用普通焊接钢管。
回复
love_555_206
2011年11月23日 15:34:05
7楼
6楼正解,做了那么多年的消防施工了,也没有见有什么要求内外防腐的
回复
gyjxp1973
2011年11月24日 11:09:50
8楼
不要用施工来衡量设计,施工不规范的多了
回复
zhandaye
2011年11月24日 11:41:00
9楼
想必你是做设计的吧,我也是,内防腐你知道有多难么,不要在那里站着说话不腰疼。如果你作为一个设计不为施工的可行性考虑,可以断定一点,你不是一个合格的绘图员。
回复
粘土人世纪
2011年12月03日 10:04:37
10楼



另外最好用卡箍连接的 损伤管道面积小且已维修,,,,,

[ 本帖最后由 sai0510 于 2011-12-3 10:06 编辑 ]
回复
angelo4u
2012年06月15日 14:41:19
11楼
如果焊接连接的话,是必须要重新做热镀锌的,因为保护层已被破坏,一般镀锌钢管都是卡箍或者法兰连接