为了大家更好的 看到我传的照片 就只好在开一个新帖了 大家看的方便,更好的交流。 还有,我继续声明下,我传的照片里面肯定是有很多很多的毛病与问题,我也是出于这种心思来传上来,而且特意挑那些明显并且漏洞百出的工程照。所以希望那些看过照片的前辈,为了给大家更好的一个学习的机会,不用牢骚与抱怨,望谅!目的还是共享经验与学习嘛。用你们的经验与独特的见解,让晚辈们顶礼膜拜吧。
大家说的都挺好,呵呵学习了,最后一张的箍筋做法从没见过呢
回复
13楼
第二张图柱角位置的箍筋钢筋应该要做135°的打弯吧
回复
14楼
多谢楼主分享。。。
回复
15楼
学习一下,看一下
回复
16楼
一看就知道很专业,非常感谢您详细的回答。收获颇多。
回复
18楼
kz柱纵筋不会采用绑扎连接,会用什么方式呢?
焊接??
回复
19楼
朋友:明显一看就知道是地下室外墙。人家用的是防水螺栓。
第一张:翻样错误。 箍筋箍住钢筋了吗? 到底是几支箍? 梁有腰筋但没拉钩。
第二张:搭接100%。转角墙相邻2接头应错开500。 搭接应避开角。
第三张:马镫。间距。
剪力墙:拉钩翻样过长。没绑扎。 转角墙水平筋应申至对面15d弯钩。小于等于400两排。大于400小于等于700三排。大于700四排。 看样子你们是3排 竖向钢筋呢?竖向钢筋申出长度够吗?
灰后剪力墙: 凿毛。
柱梁交接处:搭接位置错误。钢筋变切面? 钢筋怎么黄色? 油漆? 油漆不行。
少核心箍。起步箍间距。
最后一张:保护层够吗?箍筋行吗?次梁绑扎难度不大。箍筋应用135/135.
回复
20楼
这里的问题真是挺典型的啊,谢谢分享。
回复
21楼
按标准图剪力墙的水平分布筋应设置在纵向分布的外面吧.........
回复