为了大家更好的 看到我传的照片 就只好在开一个新帖了 大家看的方便,更好的交流。 还有,我继续声明下,我传的照片里面肯定是有很多很多的毛病与问题,我也是出于这种心思来传上来,而且特意挑那些明显并且漏洞百出的工程照。所以希望那些看过照片的前辈,为了给大家更好的一个学习的机会,不用牢骚与抱怨,望谅!目的还是共享经验与学习嘛。用你们的经验与独特的见解,让晚辈们顶礼膜拜吧。
这种箍筋是什么时候开始淘汰的?
新的规范是不能用这种类型的箍了
回复
5楼
第一张的箍筋真的没见过,是什么位置的?
第二张图片看不大清除,望lz说明;
第三张图片是不是少了马凳?
剪力墙的拉钩设置不合理,没对齐,不知道与中间那片钢筋网绑扎了没
梁柱交接处柱筋不应该在箍筋加密区连接
新手上路,请多多指教
回复
6楼
学习中,等待意见
回复
7楼
“梁柱交接处”那张图:KZ纵筋绑扎连接基本不会采用,再者即使采用绑扎,下部纵筋也应伸出楼面至少0.5米,图中的纵筋锚固长度也不够
回复
8楼
那个梁柱交接处好像是上柱钢筋比小柱钢筋小的早期做法
回复
9楼
第一张图的箍筋应该是钢筋工放样放大了,现场还继续采用。。
第二张图钢筋东倒西歪没看出什么问题;
第三张面层钢筋下面没有马镫筋,同时钢筋间距过大,对照图纸检查;
第五张拉筋过长,猜测也是钢筋放样放错了;
第七张剪力墙钢筋水平分布筋还有几根没有完全浇筑在混凝土中,尽量避免这种现象;
第九张柱子连接处有问题,连接位置必须在H/6,hc,500中大直以上位置连接,且不能早起统一截面截断;
最后一张中的梁箍筋现在根本不采用,受力也不合理!
回复
10楼
楼主这是好东西,但是我的土木币太少,所以要努力赚土木币
回复
11楼
1.箍筋:箍住钢筋才叫箍,一头儿箍住了,另一头儿没箍住;
2.砼墙筋钢筋搭接及锚固:照片上搭接接头为100%,应改成50%,两边各拐90度交错搭接;
3.支座负筋,满足长度就行,加马登筋;
4.剪力墙钢筋排数(〉400的墙中间还有一层钢筋网),墙拉筋应对称拉接,梅花形布置;
5.剪力墙支模时中间的对拉螺栓没用套管,打完灰就拔不出来了;
6.剪力墙打完灰,虽然上面还得剔凿,但最好是拍拍浆;
7.梁柱节点,柱筋搭接区你看图集吧;
回复