2续 现在做的工程 交流经验与思想
yao6230
yao6230 Lv.7
2011年11月19日 19:15:50
来自于工地图片
只看楼主

为了大家更好的 看到我传的照片 就只好在开一个新帖了 大家看的方便,更好的交流。 还有,我继续声明下,我传的照片里面肯定是有很多很多的毛病与问题,我也是出于这种心思来传上来,而且特意挑那些明显并且漏洞百出的工程照。所以希望那些看过照片的前辈,为了给大家更好的一个学习的机会,不用牢骚与抱怨,望谅!目的还是共享经验与学习嘛。用你们的经验与独特的见解,让晚辈们顶礼膜拜吧。

DSCN4312.JPG


DSCN4317.JPG


DSCN4320.JPG

免费打赏
yao6230
2011年11月19日 19:24:39
2楼
继续。一次传三张。
回复
yao6230
2011年11月19日 19:33:19
3楼
网络不错 继续传
回复
yao6230
2011年11月19日 19:36:27
4楼
这种箍筋是什么时候开始淘汰的?

新的规范是不能用这种类型的箍了 DSCN4430.JPG
回复
weimf0215
2011年11月20日 11:19:40
5楼
第一张的箍筋真的没见过,是什么位置的?
第二张图片看不大清除,望lz说明;
第三张图片是不是少了马凳?
剪力墙的拉钩设置不合理,没对齐,不知道与中间那片钢筋网绑扎了没
梁柱交接处柱筋不应该在箍筋加密区连接

新手上路,请多多指教
回复
wwwf2007
2011年11月21日 10:22:11
6楼
学习中,等待意见
回复
cjtmfengqi
2011年11月21日 10:24:41
7楼
“梁柱交接处”那张图:KZ纵筋绑扎连接基本不会采用,再者即使采用绑扎,下部纵筋也应伸出楼面至少0.5米,图中的纵筋锚固长度也不够
回复
zzb545
2011年11月21日 10:43:50
8楼
那个梁柱交接处好像是上柱钢筋比小柱钢筋小的早期做法
回复
xuchenggong1987
2011年11月21日 10:55:19
9楼
第一张图的箍筋应该是钢筋工放样放大了,现场还继续采用。。
第二张图钢筋东倒西歪没看出什么问题;
第三张面层钢筋下面没有马镫筋,同时钢筋间距过大,对照图纸检查;
第五张拉筋过长,猜测也是钢筋放样放错了;
第七张剪力墙钢筋水平分布筋还有几根没有完全浇筑在混凝土中,尽量避免这种现象;
第九张柱子连接处有问题,连接位置必须在H/6,hc,500中大直以上位置连接,且不能早起统一截面截断;
最后一张中的梁箍筋现在根本不采用,受力也不合理!
回复
cjq_2011
2011年11月21日 10:59:37
10楼
楼主这是好东西,但是我的土木币太少,所以要努力赚土木币
回复
lyj902
2011年11月21日 13:14:18
11楼
1.箍筋:箍住钢筋才叫箍,一头儿箍住了,另一头儿没箍住;
2.砼墙筋钢筋搭接及锚固:照片上搭接接头为100%,应改成50%,两边各拐90度交错搭接;
3.支座负筋,满足长度就行,加马登筋;
4.剪力墙钢筋排数(〉400的墙中间还有一层钢筋网),墙拉筋应对称拉接,梅花形布置;
5.剪力墙支模时中间的对拉螺栓没用套管,打完灰就拔不出来了;
6.剪力墙打完灰,虽然上面还得剔凿,但最好是拍拍浆;
7.梁柱节点,柱筋搭接区你看图集吧;
回复

相关推荐