高层建筑走道照明和应急照明的区别?
elite
elite Lv.3
2006年08月08日 21:13:35
只看楼主

一类高层建筑,根据电气措施,走道照明是一级负荷;另外又有主要通道要设应急照明。那么是否走道照明就从应急箱配电,还是另外需要设置双电源配电箱供走道照明,应急照明另外再设置应急照明配电箱?有点混沌,

一类高层建筑,根据电气措施,走道照明是一级负荷;另外又有主要通道要设应急照明。那么是否走道照明就从应急箱配电,还是另外需要设置双电源配电箱供走道照明,应急照明另外再设置应急照明配电箱?有点混沌,
免费打赏
大鼻山
2006年08月08日 22:27:26
2楼


根据国标设计吧,别让措施给弄蒙了。

应急照明可以是走道照明的一部分或全部。
回复
oldhaidao
2006年08月11日 18:16:26
3楼
同意楼上的意见,一切都要按照规范,不要让别人糊弄!
回复
pz30
2009年04月12日 01:02:46
4楼
那个规范有说应急照明可以是走道照明的一部分或全部。我也遇到类似工程,要说服甲方啊!我没找到明确的规范,见笑了,望达人解惑:victory: :handshake
回复
gold_deer
2009年04月12日 12:45:57
5楼
以下是引用elite在2006-08-08 21:13:35.0发表的内容:
2009年04月12日 21:12:37
6楼
规范里不是有吗?应急照明应占过道照明的分量是有规定