被扩大封闭楼梯间隔开的房间消火栓怎么布置
zt1982
zt1982 Lv.5
2011年11月17日 14:57:39
只看楼主

建筑首层的楼梯设置了扩大封闭楼梯间,正好将一个房间用乙级防火门单独隔开了,这个房间可以用图上所标的两处消火栓吗,总不能在这个房间里布两个消火栓吧?[ 本帖最后由 zt1982 于 2011-11-17 15:16 编辑 ]

建筑首层的楼梯设置了扩大封闭楼梯间,正好将一个房间用乙级防火门单独隔开了,这个房间可以用图上所标的两处消火栓吗,总不能在这个房间里布两个消火栓吧?
1.jpg

[ 本帖最后由 zt1982 于 2011-11-17 15:16 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
zhanghaijun760209
2011年11月17日 18:46:34
2楼
只要哪两个消火栓保护距离够的话就可以
回复
w-jwei
2011年11月18日 10:01:40
3楼
可以,那个门不是防火分区的门,
回复
z89619473
2011年11月21日 11:02:11
4楼
只要保护半径够,肯定可以!
回复
xiaohahaab1
2011年11月21日 14:48:06
5楼
封闭楼梯间为啥要扩大到走廊?走廊一部分属于封闭楼梯间,旁边那间房就是直接住在封闭楼梯间里,建筑不合理。旁边那间房门直接开向室外 就OK了,消火栓到房内距离能够满足要求就行。
回复
麻吕
2011年11月21日 16:19:19
6楼
路过。。顶顶人气~~
回复
whming122578
2011年11月21日 17:22:36
7楼
那个门不是防火分区的门,只要那两个消火栓保护距离够的话就可以。
回复
pangjiang27
2011年11月21日 17:47:00
8楼
这个问题有意思!~ 从来没有留意这个
我觉得应该把2只栓都放在扩大的前室内,毕竟与前室通的门都是防火门,且每个门里着火,灭火的战斗场所应该都在扩大的前室内。
回复

相关推荐