求救!看到消防培训,我以前的工程全错了吗?
慢慢记住我
2011年11月16日 15:40:55
只看楼主

最近闲暇无事找书看时惊出一身冷汗!在2009全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)关于消防和喷淋的章节中7.5.2第5项“系统试压和冲洗”第5小项水压试验中对于消防系统的试压是这么说的:[localimg=600,154]1[/localimg]。不管是喷淋还是消防,不管工作压力是否特别小。 而我现在的工程都是单层或者是2层的厂房。消火栓的工作压力到0.45就已经足够了,而且也不满足建规8.4.2.5设置消防结合器的条件。在这个情况下无论如何都不需要压力超过1.4MPa。在建规中确实也没有关于消火栓水压试验的条件。只是参照的建筑给排水施工规范中关于给水部分的水压试验要求,自喷采用的是自喷系统的施工验收规范,那最小是1.4MPa。

这样的做话,难道错了吗?如果真按照1.4MPa做水压试验,肯定系统不会合格,因为阀门都是1.0MPa的啊。是技术措施拔高要求了还是规范的规定已经不满足要求了呢?
欢迎回复啊,顶帖子也谢谢。更望高手指点。

[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-11-22 13:00 编辑 ]
免费打赏
ldl4101026
2011年11月17日 17:33:15
12楼
现有的规范要求就是1.5倍,其他不是规范,当然也是有依据的,一般有争议的就偏向保守
回复
慢慢记住我
2011年11月17日 18:48:37
13楼
规范里那写着消火栓系统的试验压力最小1.4MPa了?贴图上来。没有凭据不要说什么毫无疑问!
回复
pprpe
2011年11月17日 18:49:09
14楼
同学,不要太紧张,符合国情的操作才是最重要的
回复
lpchongshenglp
2011年11月18日 07:34:40
15楼
学习了,很好!
回复
x51766
2011年11月18日 08:35:42
16楼
人性化!
回复
ysg0502
2011年11月18日 10:00:36
17楼
看了全部回复,受益了,学习中。。
回复
liukui519
2011年11月18日 10:49:22
18楼
小于1.0MPa的是工作压力的1.5倍吧?
回复
s0u0p0e7r
2011年11月18日 12:47:27
19楼
楼主说的阀门设计压力是1Mpa?有这样的阀门么?我查了阀门选用手册,低压阀门的公称压力是小于等于1.6mpa的,而且你说的1.4mpa是指在管道试压的时候的压力,我记得好像是半个小时还是一个小时的试压时间,在平时的话工作压力不会那么大,试压只要管道在那会不会出现渗漏的话,压降在允许的范围内,都会通过的,所以,楼主也不用太担心~
回复
zhouweihao_2011
2011年11月18日 18:50:03
20楼
xuexi le dan lsjfsjf;afjsoaf ; 'asfdslfjs f
回复
liddwww
2011年11月18日 22:37:00
21楼
我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶