最近闲暇无事找书看时惊出一身冷汗!在2009全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)关于消防和喷淋的章节中7.5.2第5项“系统试压和冲洗”第5小项水压试验中对于消防系统的试压是这么说的:[localimg=600,154]1[/localimg]。不管是喷淋还是消防,不管工作压力是否特别小。 而我现在的工程都是单层或者是2层的厂房。消火栓的工作压力到0.45就已经足够了,而且也不满足建规8.4.2.5设置消防结合器的条件。在这个情况下无论如何都不需要压力超过1.4MPa。在建规中确实也没有关于消火栓水压试验的条件。只是参照的建筑给排水施工规范中关于给水部分的水压试验要求,自喷采用的是自喷系统的施工验收规范,那最小是1.4MPa。
这样的做话,难道错了吗?如果真按照1.4MPa做水压试验,肯定系统不会合格,因为阀门都是1.0MPa的啊。是技术措施拔高要求了还是规范的规定已经不满足要求了呢?
欢迎回复啊,顶帖子也谢谢。更望高手指点。
[
本帖最后由 mm34799 于 2011-11-22 13:00 编辑 ]
2楼
这条应该指含有自喷系统的自喷压力测试标准,消火栓不可能这样试压!这一条和前面几条是一起的,第3条中“。。。应将止回阀,报警阀拆下。。。”,更能说明这第5条是针对自喷系统而言的!
回复
3楼
106 关于试压的若干问题
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
第4.1. 1
条:本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收.
问题一:工作压力超过1.0Mpa时室内给水和消火栓系统管道安装工程检验与验收参照什么规范?
答:对室内生活给水,《建筑给水排水设计规范》第3.3.6条:建筑高度不超过100m 的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串连供水方式。
第3.3.5条:
高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;
按照上述原则,分区后工作压力除主管外,均不会超过1.0Mpa.对于超过1.0 Mpa.的主管,也可以按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 第4.2.1条:
‘室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大 于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压 力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h, 压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。’来进行。
对于消火栓系统则应按《室内消火栓系统管道安装工艺标准》(604-1998)的要求进行。(试压压力:当工作压力小于等于1. 0MPa时,不低于1.4 MPa,当大于1.0 MPa时,为工作压力加0.4 MPa)
第二个问题:系统试压的测压点设置在哪里?
答:系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。
第三个问题:分区试压时其试验压力如何确定。是系统试验压力还是分区工作压力的1.5倍?
答:采用后者。但最小对金属管材不小于0.6 MPa,对塑料管材,应分别针对不同的材料,按照其相应规范确定,比如PPR冷水不小于0.8 MPa。
第四个问题:房间内试压压力值采用什么标准?
答:按照《建筑给水排水设计规范》第3.3.5.1条的有关要求,静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MP----可按此作为工作压力来试压,实验压力是其的1.5倍。
对于喷淋系统则应按系统试压标准,或分区试压标准来进行。
以上是本人著作内容【张工培训】系列之 设计常见问题及处理
回复
4楼
嗯,好像是真错了。错了就错了吧。验收不过出变更喽。认栽,谁让学艺不精啊
回复
5楼
规范上都没有的都能算错了,我算服了。
回复
6楼
回复
7楼
从第三条与第五条不同,各是单独的一条。此章节的名称就是消防和喷淋。确实是把消火栓和喷淋系统一起要求了。
回复
8楼
消防和喷淋啊。 消火栓和喷淋系统一起的实验压力为1.4MP,就是实验压力,这个无疑问,施工规范很明确的,建筑给排水。
回复
9楼
毫无疑问,消火栓与喷淋的试压压力:当工作压力小于等于1. 0MPa时,不低于1.4 MPa,当大于1.0 MPa时,为工作压力加0.4 MPa
回复
10楼
阀门的公称压力是1.6MPa..
回复
11楼
“第三个问题:分区试压时其试验压力如何确定。是系统试验压力还是分区工作压力的1.5倍?
答:采用后者。但最小对金属管材不小于0.6 MPa,对塑料管材,应分别针对不同的材料,按照其相应规范确定,比如PPR冷水不小于0.8 MPa。”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》5.6.1规定PP-R管不小于0.9MPa。
回复