求救!看到消防培训,我以前的工程全错了吗?
慢慢记住我
2011年11月16日 15:40:55
只看楼主

最近闲暇无事找书看时惊出一身冷汗!在2009全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)关于消防和喷淋的章节中7.5.2第5项“系统试压和冲洗”第5小项水压试验中对于消防系统的试压是这么说的:[localimg=600,154]1[/localimg]。不管是喷淋还是消防,不管工作压力是否特别小。 而我现在的工程都是单层或者是2层的厂房。消火栓的工作压力到0.45就已经足够了,而且也不满足建规8.4.2.5设置消防结合器的条件。在这个情况下无论如何都不需要压力超过1.4MPa。在建规中确实也没有关于消火栓水压试验的条件。只是参照的建筑给排水施工规范中关于给水部分的水压试验要求,自喷采用的是自喷系统的施工验收规范,那最小是1.4MPa。

这样的做话,难道错了吗?如果真按照1.4MPa做水压试验,肯定系统不会合格,因为阀门都是1.0MPa的啊。是技术措施拔高要求了还是规范的规定已经不满足要求了呢?
欢迎回复啊,顶帖子也谢谢。更望高手指点。

[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-11-22 13:00 编辑 ]
免费打赏
mygps888
2011年11月19日 09:11:49
22楼
消火栓试验压力一直在疑问中,规范没有明确说明只能参考GB50242-2002条款了,不知合理与否。
回复
jianqing325
2011年11月19日 23:11:38
23楼

我室内是这样的
室外我是1.5 倍i-0.6

但个人觉得室内压力不高时对施工要求严点是好事啊
回复
iash123
2011年11月20日 18:10:13
24楼
还不是特别清楚这个
回复
林多多
2011年11月21日 10:00:17
25楼
规范是这样要求啦,但现场是不是按1.4MPa试压的,谁知道呢。。。。。。。
回复
慢慢记住我
2011年11月21日 11:27:31
26楼
试压的压力对系统的使用寿命有影响,所以尽量的不用超过需要的试压。另。还是要相信人性本善的啊。比较正规的施工的和业主、监理方都怕承担责任。如果是图纸上写的试压1.4MPa。绝对只能比1.4MPa大,不会比图纸上的小的。
回复
wikyou
2011年11月21日 20:33:22
27楼
学习了 路过了 回帖
回复
慢慢记住我
2011年11月22日 07:50:28
28楼
回帖了都是好人啊。呵呵
回复
a321075321075
2011年11月22日 10:23:45
29楼
感觉有点乱!
回复
zhengwei
2011年11月22日 11:22:27
30楼
小于1.0,按1.4;大于1.0,按P+0.4;有时消防车会通过低层的消火栓向管网供水。
回复
慢慢记住我
2011年11月22日 12:55:19
31楼
有理!原来有位审图的也这么说过。
回复