以上工程在冬季施工问题:对於这样的工程1。混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计?2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间?5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振

以上工程在冬季施工
问题:对於这样的工程
1。混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计?
2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?
3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?
4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间?
5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振
免费打赏
甲方施工员
2011年11月14日 15:14:27
2楼
也正在经历这个过程,希望学习学习
回复
wangjiyiok
2011年11月15日 11:33:39
3楼
1。混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计?
答:需要进行配合比设计,普通混凝土也是需要做配合比设计的,一样的,商混厂家会出,与施工单位关系不是太大。各种添加剂各地区、各厂家不同,不必深究了吧。
2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?
答:普通混凝土也需要做塌落度试验的,这个没什么区别,塌落度跟冬施关系不是太大,主要是看施工方法,是泵送还是非泵送。当然,在保证施工的前提下,减小水灰比和塌落度有助于保证冬施混凝土结构质量。
3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?
答:冬施混凝土和普通混凝土抗压试验相同,试块留置方法参考混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间?
答:外墙一般是不需要的,大体积需要。冬季施工需要做环境温度记录,以便确定600度天试块试验时间。
5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振
答:是否为1800mm底板?1800底板续作测温,竖向600mm一个点。
我这里显示不全,是否问怎么布置振动棒?对于大体积混凝土土和建立墙,可分层分段浇筑,振动棒布置不算是个问题,关键是怎么分层分段。
回复
lxl59259259019
2011年11月15日 13:26:48
4楼
回答的这么用心 好人啊
回复
liuweiyihao
2011年11月15日 13:32:07
5楼
关键是做好外加剂(如防冻剂,早强剂等等)的使用,做好成品保护,浇筑过程中有条件时可做加热棚等
回复
ygrxr555888
2011年11月15日 13:46:39
6楼
3楼回答的很好,主要做好防冻措施,保护成品。
回复
kk16666
2011年11月15日 14:04:45
7楼
分析的专业,谢谢楼主。
回复
现场救火员
2011年11月15日 14:06:30
8楼

说白了,冬季施工注重的是混凝土的成型质量,包括从搅拌到养护的一系列措施。
回复
wlzmmm1234
2011年11月15日 16:21:29
9楼
冬季施工砼工程所采取的质量措施主要是围绕冬季的气候特点而产生的。冬季气温低是最主要的特点。所以砼配合比的设计是必须要做的,基本的两项是防冻和降低水灰比。砼由于强度设计、结构位置的不同,配比不同,即便是同一种强度,因使用的环境不同,配比也不尽相同。要区别对待。冬季施工砼工程应尤其注意砼的覆盖和养护。冬季由于多风,很容易使砼表面形成脱水裂纹,降低砼表面强度,因此合理的振捣、及时的覆盖、认真的养护是保障砼质量的关键。
回复
wjpyxh
2011年11月15日 16:25:04
10楼
冬施肯定是需要做配合比的重新设计的,目前一般都由混凝土公司“代劳”了。
回复
赛门猫
2011年11月15日 17:22:45
11楼
关键是做好外加剂(如防冻剂,早强剂等等)的使用,做好成品保护,浇筑过程中有条件时可做加热棚等