消火栓按扭和编码手动报警按扭有什么区别
gaoyongning
2006年08月06日 11:17:15
来自于防雷减灾
只看楼主

消火栓按扭和编码手动报警按扭有什么区别

消火栓按扭和编码手动报警按扭有什么区别
免费打赏
asdl500
2006年08月06日 12:38:41
2楼
一个直接起泵,一个可以只报警!
回复
zhong-wei-jie
2006年08月09日 06:33:57
3楼

前者安装在消防箱附近的1.4~1.5m高度,一般有两个接点,其中一个接点用来直接启动消防泵,另一个接点则用来向消防控制中心发送信号;后者安装在交通要道的路口,只有一个接点,用来向消除控制中心发送信号。其实,两者都可以通过编程直接启动消防泵,而不需要验证,当系统失效时,还有消防控制中心的直接手动启动按钮呢。
回复
hanjj9603
2006年08月10日 22:34:32
4楼
消火栓按扭 可直接启动消防泵 并接受其反馈信号,还向消防主机发出报警信号
编码手动报警仅向消防主机发出报警信号,通过主机连动相关模块动作,一般还带有消防电话插孔
两者都可以编程
回复
zhoukuiwa
2006年09月21日 20:23:57
5楼
是报警和联动的问题,前者启泵,后者只报警
回复
mmhwe
2006年09月22日 10:20:28
6楼


消火栓按钮可以用于直接起泵+报警或总线起泵+报警或直接起泵,编码手报可以用于报警或总线起泵+报警
回复