【请教】260kW的低压电动机直流电阻设计?
the2
the2 Lv.5
2011年11月11日 16:32:42
来自于电站工程
只看楼主

260kW的低压电动机直流电阻?2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。问我是否合格?不知道各位大侠如何想。

260kW的低压电动机直流电阻?

2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。

问我是否合格?

不知道各位大侠如何想。
免费打赏
chendeqingzhou
2011年11月18日 16:47:38
12楼
若测试方法正确,测试仪表又是好的,此电机绝对不能马上通电使用。
回复

相关推荐

APP内打开