260kW的低压电动机直流电阻?2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。问我是否合格?不知道各位大侠如何想。
260kW的低压电动机直流电阻?
2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。
问我是否合格?
不知道各位大侠如何想。
2楼
问我是否合格?
不知道各位大侠如何想。
回复
3楼
不懂,这个是怎么个算合格
回复
4楼
相对相是导线的直流电阻,相对地,是绝缘电阻吧,怎么会这么低。
回复
5楼
电动机正常是不会测量线圈的电阻值的,其阻值很小的,测量线圈是否相通,检查绝缘是否正常,你现在相对地这么小,一定是线圈绝缘损坏了,这个电机一定是坏了
回复
6楼
前一个问题,用电桥后一个问题不明白什么意思.
回复
7楼
不知道这个,学习中
回复
8楼
如果测量准确的话那就是电动机的线圈对地绝缘击穿,不应该那么低的,测量对地绝缘电阻应该使用兆欧表,对地绝缘电阻最低不能低于0.5M
回复
9楼
绝缘坏了!
回复
10楼
绝缘低,电机可能受潮了
回复
11楼
相对地绝缘电阻不应该如此小,肯定是线圈对地绝缘损坏。建议通电,测电机外壳是否带电。
回复