【请教】260kW的低压电动机直流电阻设计?
the2
the2 Lv.5
2011年11月11日 16:32:42
来自于电站工程
只看楼主

260kW的低压电动机直流电阻?2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。问我是否合格?不知道各位大侠如何想。

260kW的低压电动机直流电阻?

2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。

问我是否合格?

不知道各位大侠如何想。
免费打赏
the2
2011年11月12日 14:04:12
2楼
问我是否合格?

不知道各位大侠如何想。
回复
gami25103117
2011年11月12日 23:03:14
3楼
不懂,这个是怎么个算合格
回复
淮岸听风
2011年11月14日 11:12:23
4楼
相对相是导线的直流电阻,相对地,是绝缘电阻吧,怎么会这么低。
回复
lidabin
2011年11月14日 15:24:02
5楼
电动机正常是不会测量线圈的电阻值的,其阻值很小的,测量线圈是否相通,检查绝缘是否正常,你现在相对地这么小,一定是线圈绝缘损坏了,这个电机一定是坏了
回复
lxx297537449
2011年11月14日 15:58:48
6楼
前一个问题,用电桥后一个问题不明白什么意思.
回复
dianqi090101
2011年11月14日 22:02:54
7楼
不知道这个,学习中
回复
sxfai
2011年11月14日 22:27:04
8楼
如果测量准确的话那就是电动机的线圈对地绝缘击穿,不应该那么低的,测量对地绝缘电阻应该使用兆欧表,对地绝缘电阻最低不能低于0.5M
回复
wh84170771
2011年11月15日 08:29:55
9楼
绝缘坏了!
回复
xfddffj123
2011年11月15日 14:05:25
10楼
绝缘低,电机可能受潮了
回复
mqli2004
2011年11月16日 10:16:35
11楼
相对地绝缘电阻不应该如此小,肯定是线圈对地绝缘损坏。建议通电,测电机外壳是否带电。
回复