整个楼都是做的人工挖孔桩,只有门厅那两个小柱,轴力很小130左右,难道也要做人工挖孔桩基础?地质条件是,10米素土,1.8米粘土(可做持力层),1,。2米粉质粘土,卵石层。。。给个参考意见哈。。。
整个楼都是做的人工挖孔桩,只有门厅那两个小柱,轴力很小130左右,难道也要做人工挖孔桩基础?地质条件是,10米素土,1.8米粘土(可做持力层),1,。2米粉质粘土,卵石层。。。给个参考意见哈。。。
2楼
1 在素土上作基础,素土要填实.
回复
3楼
其实内力不大,可直接落在地梁上,加强此地梁,估计需要悬挑的
回复
4楼
柱轴力极小,感觉可以直接放在素土上。但也许会有小概率事件,比如底下正好没有填好等等。最好把柱子附近都作一遍钎探,探探虚实。其实悬挑的方法可能更好,保险,没有隐患。
回复
5楼
貌似可以夯实素土,达到一定的压实系数,然后再做柱下独立基础
回复
6楼
梁上起柱,承台起柱,单桩起柱。你看看能用上哪种,就得自己思考了
回复
7楼
一定深度内素土夯实可以做!
回复
8楼
主体框架悬挑梁上起柱,随主体一同沉降变形;
独立单桩起柱,此时与主体结构基础形式相同;
或者独立基础起柱:但是此种情况最好把门厅梁与主体框架做成绞支,可以自由变形。
那种形式自己选择。
回复
11楼
做桩基础显然比较浪费,轴力不是很大用悬挑是比较经济的办法,而且比素土基础可靠。
回复