高层建筑应急照明配电形式采用链式还是T接?
hemm_fly
hemm_fly Lv.4
2011年11月09日 16:20:53
只看楼主

高层建筑应急照明配电形式采用链式还是T接?22层的高层,每层面积2000平米左右,拟在每层设一个应急照明配电箱,各个配电箱之间采用链式配电比较合理,还是一根主干电缆,每层配电箱T接出来比较合理?希望搞过施工的同志们出来说一下还有,链式配电设备规定不超过5台,总容量不超过10KW,是不是要严格执行?

高层建筑应急照明配电形式采用链式还是T接?
22层的高层,每层面积2000平米左右,拟在每层设一个应急照明配电箱,各个配电箱之间采用链式配电比较合理,还是一根主干电缆,每层配电箱T接出来比较合理?希望搞过施工的同志们出来说一下
还有,链式配电设备规定不超过5台,总容量不超过10KW,是不是要严格执行?
免费打赏
joad1
2011年11月09日 21:20:24
2楼
期待高人解决。不过应急照明箱不超10KW是一定要遵循的,不超五台。今天刚看的09技术措施,上面说的很清楚,至于采用链式还是T接好,我明天问问我们负责人去,看他怎么解释的。
回复
helloxiaoguo
2011年11月10日 19:54:05
3楼
每层这么大面积,且每层一个应急箱,再用链式就是不合适了。
回复
whatr
2011年11月11日 08:17:07
4楼
链式是用在可靠性不高场合。

此处要求极高,只能T接
回复
qdwsp
2011年11月12日 22:17:15
5楼
消防用电设备不能采用链接,应采用放射式或树干式
回复