剪刀楼梯风口是常开的吗?
老妖未千年
2011年11月09日 15:44:20
来自于通风排烟
只看楼主

请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?

请假一下各位前辈:
高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?
合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?
打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
老妖未千年
2011年11月25日 15:32:27
12楼
我的理解是这样的,楼梯间是上下联通的,所以需要整个楼梯间都要加压,所以楼梯间的加压送风口全部常开。
而前室每层都是独立隔开的,所以只需要着火层和上下各一层就够了
回复
dper80
2011年11月25日 16:20:13
13楼
同意12楼观点
回复
dreamwql
2011年11月25日 18:04:54
14楼
一般常开,也有采用常闭风口的,具体见红宝书P1220
回复
dreamwql
2011年11月25日 18:06:10
15楼
忘了说了,上面回答的是针对楼梯间的,前室一般都是常闭风口!
回复
dreamwql
2011年11月25日 18:07:18
16楼
忘了说了,上面回答的是针对楼梯间的,前室一般都是常闭风口!
回复

相关推荐

APP内打开