剪刀楼梯风口是常开的吗?
老妖未千年
2011年11月09日 15:44:20
来自于通风排烟
只看楼主

请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?

请假一下各位前辈:
高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?
合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?
打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
免费打赏
snail_yin
2011年11月10日 11:03:15
2楼
楼梯间加压送风口常开。前室及合用前室的送风口有常开和常闭两种情况。具体要求楼主去看《实用供热空调设计手册》的相关章节。
回复
jijianlian
2011年11月11日 15:25:01
3楼
楼梯间多用自垂百叶;前室一般用多页送风口,常闭的,火灾时根据着火位置电信号打开着火层及上下层的风口。
回复
yijian2876
2011年11月12日 11:24:25
4楼
前室常闭,上海只打开防火层。其他地方20层内打开2层,20层以上开三层
回复
zzpzzp217
2011年11月12日 22:12:17
5楼
用自垂式百叶风口
回复
coldtea
2011年11月13日 11:53:17
6楼
技术措施
4.10.9 防烟楼梯间的加压送 风 口 可 采 用 自垂 百 叶式 或 常 开 百 叶式 风 口 并应在加压风机压出段上设置 防 回流装 置 或 电动调节阀。
回复
仙鹤
2011年11月14日 11:06:59
7楼
楼上和楼下共用一个风道时,如果风机采用双速风机,楼梯间的送风口也可采用常闭风口
回复
huweihua2011
2011年11月14日 11:14:35
8楼
措施2009写的很清楚!
回复
仙鹤
2011年11月14日 16:36:37
9楼
楼上的意思是不能用常闭风口吗
回复
仙鹤
2011年11月15日 10:45:22
10楼
大家讨论下楼梯间可否用常闭风口
回复
w5208833
2011年11月17日 09:09:19
11楼
楼梯间是常开的自垂式百叶风口,前室是常闭的,根据着火层打开相应的前室,层内打开2层,20层以上开三层
回复

相关推荐

APP内打开