请教各位:有一个多层住宅,高为6+1,即六层加一层阁楼;有三个单元拼接而成。问:可否不设消火栓??

请教各位:
有一个多层住宅,高为6+1,即六层加一层阁楼;有三个单元拼接而成。
问:可否不设消火栓??
免费打赏
liangfp
2003年08月27日 15:14:16
2楼
可以不设消火栓
回复
haugihon
2003年08月27日 16:12:33
3楼
规范里有!在中国住宅很少上消火栓系统的
回复
cqll
2003年08月27日 18:18:02
4楼
多谢!不过,我之所以会问这个问题是因为如下困惑:没有对单元式住宅的明确定义;而且我看很多工程不知为何设了消火栓.
回复
wlpd2003
2003年08月27日 19:48:31
5楼
凡七层纯住宅可不设消火栓。
回复
tyylhz
2003年08月27日 19:51:20
6楼
楼上的定义是对的,必须是纯住宅,而不是商住楼。
回复
humeishi
2003年08月27日 21:05:37
7楼
赞同大家的说法,不过在我所处的城市,7层住宅在纯新开发的小区都设置了室内消防给水系统。
回复
sz1606
2003年08月28日 09:00:54
8楼
出于以人为本,安全至上的考虑,建议设置消火栓。
回复
lg502
2003年08月28日 14:10:42
9楼
不设
回复
zssf01
2003年08月28日 16:43:00
10楼
设置的原因可能是开发商将一层都作为门市房出售了。
回复
hit337
2003年08月28日 18:08:11
11楼
那你说,6+1,低层车库,设不设消火栓?
反正我是不设