我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]
我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊?
[
本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]
2楼
当然要考虑,发电机工作的的进排风量非常大,你不考虑以后怎么安装。
回复
3楼
风冷式柴发可以仅考虑平时(柴发不启动时)排风就可以了。补风系统也应考虑分为两个系统,平时补风和柴发启动时补风。
回复
4楼
自带风机是拍自身热的,压头不高,我们要做的是柴发的送风和排风,但是要给柴发预留排烟井和自身排热用的排风井,这个排风井可以跟排除室内预热的排风共用。
回复
5楼
你说的是地下的吧,一般对风冷式发电机,与发电机本身对应的应该有一个排烟井和进风井,这个要和发电机相对应,而且是仅预留井。发电机房、储油间主要考虑通风换气排除预热,个人认为这个风机应为防爆风机
回复
6楼
我说的意思是不考虑他带的那个,送风排风我还是按照实际照做的啊!
回复
7楼
理解你的意思,谢谢啊@!
回复
8楼
要给它个独立空间自行排出
回复
9楼
单独设置井是不是稳妥了呢?似乎没人关心这个问题?
回复
10楼
没见过,来学习了!看到那么多高手的高见,也能理解那么一点点
回复
11楼
这个做法?提出异议!
回复