各位大哥跪求帮忙啊,关于应急照明
yeah0822
yeah0822 Lv.2
2011年11月02日 12:36:19
来自于照明工程
只看楼主

一个房间有一个普通照明配电箱(非双切!),比方说有4个灯,我的要求是:配电箱出一个回路用来开关控制4个灯的同时亮和暗,其中一个需抽出来做应急照明,这个灯带蓄电池,需在消防时强制点亮。请问这个系统应该怎么画呢?我有如下思考,小弟是新人,如有错误请各位指点,跪谢了!1、若1根相线经开关至此回路的4个灯具+N+PE,再加配电箱出一根充电线至应急灯,则在平时情况下当开关开的时候,4个灯中,3个灯会亮,应急灯会由于有充电线所以不亮吗?开关掉之后,其他3个灯都暗了,应急灯又会是什么状态? 这两个情况就是问,是不是带蓄电池的灯具只有在相线和充电线同时断电后才亮?

一个房间有一个普通照明配电箱(非双切!),比方说有4个灯,我的要求是:配电箱出一个回路用来开关控制4个灯的同时亮和暗,其中一个需抽出来做应急照明,这个灯带蓄电池,需在消防时强制点亮。请问这个系统应该怎么画呢?我有如下思考,小弟是新人,如有错误请各位指点,跪谢了!
1、若1根相线经开关至此回路的4个灯具+N+PE,再加配电箱出一根充电线至应急灯,则在平时情况下当开关开的时候,4个灯中,3个灯会亮,应急灯会由于有充电线所以不亮吗?开关掉之后,其他3个灯都暗了,应急灯又会是什么状态? 这两个情况就是问,是不是带蓄电池的灯具只有在相线和充电线同时断电后才亮?
2、请各位大侠指点迷津,到底如何做这其实听起来很简单的东西,最好能附一张简易的系统。谢谢啦!

[ 本帖最后由 yeah0822 于 2011-11-2 13:04 编辑 ]
免费打赏
yeah0822
2011年11月02日 12:40:49
2楼
我顶顶顶,,跪求答案
回复
tony_hu
2011年11月18日 16:16:11
3楼
如果按楼主这样做,当关掉普通电源时,带蓄电池的灯具就会点亮。如果想把这个灯具作为消防应急灯使用的话,就必须改变原有的供电方式即不能使用普通照明用电,而是接入消防用电才能实现消防强启!
回复
xfk666
2011年11月20日 23:21:46
4楼
只要保证那个应急灯有常火,有控制线就能实现你讲的。
回复
gathlete
2011年11月21日 10:59:59
5楼
一般的消防有专门的电路和电箱,不和普通照明混用
你这个要想做要还不如直接在4个照明其中一个上加应急照明呢!
回复

相关推荐