紧急求助高压设备工频耐压试验对接地系统的要求.
hunterring
hunterring Lv.2
2006年07月30日 12:06:48
只看楼主

我们厂房里现在再做一个铜接地网系统专门为以后做高压设备出厂工频耐压试验用的.工频耐压等级是460KV.请问对这个铜接地网整体有满足什么要求?

我们厂房里现在再做一个铜接地网系统专门为以后做高压设备出厂工频耐压试验用的.工频耐压等级是460KV.请问对这个铜接地网整体有满足什么要求?
免费打赏
lhdlgmz
2006年07月30日 16:58:31
2楼
根据电业安全工作规程 DL 560-95 (高压试验室部分) 规定:
1.4.1 高压试验室(场)必须有良好的接地系统,以保证高压试验测量准确度和人身安 全。接地电阻不超过0.5Ω。试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠 的金属性连接。试验室(场)内所有的金属架构,固定的金属安全屏蔽遮(栅)栏均必 须与接地网有牢固的连接。接地点应有明显可见的标志。
为了保证接地系统始终处于完好状态,每5年应测量一次接地电阻,测量接地 点的通断状态,对接地线和接地点的连接进行一次检查。
回复
hunterring
2006年07月30日 21:01:24
3楼
非常感谢你的帮助.真的谢谢.
回复
wndlsjy@co163
2007年09月20日 16:05:44
4楼
我正好也需要这方面的资料,,
300kV工频试验

你的接地方案是怎样的???
回复

相关推荐

APP内打开