18层宿舍楼,一、二层是上下连通的商铺,总面积不超过200平米,请问1、商铺是否需要设消火栓系统?2、能否采用消防卷盘?3、对应同样形式的11层宿舍楼商铺是否需要设消火栓系统,能否采用消防卷盘?4、对同样形式的多层(6层)宿舍楼商铺消火栓是否可以不设?

18层宿舍楼,一、二层是上下连通的商铺,总面积不超过200平米,请问1、商铺是否需要设消火栓系统?2、能否采用消防卷盘?3、对应同样形式的11层宿舍楼商铺是否需要设消火栓系统,能否采用消防卷盘?4、对同样形式的多层(6层)宿舍楼商铺消火栓是否可以不设?
免费打赏
medeleine0214
2011年10月29日 15:25:08
2楼

1、需要设。只要宿舍楼和商铺是上下楼关系,按照一栋建筑对待,属于二类高层。
2、能
3、11层也需要设
4、6层建筑属于多层了,是否需要设要查规范对号入座,看看面积/人数/体积等是否满足要求。商住楼按照公建考虑。
回复
xieshunxi
2011年11月01日 10:43:48
3楼
初学 你问题不少么,我曾经想了很久,没想出来。