地基梁悬挑拖柱的问题
sen51555
sen51555 Lv.2
2011年10月27日 16:09:44
只看楼主

现在做的一个项目,7层酒店综合楼由于甲方要求该建筑要紧贴建筑外墙,且首层紧贴原有建筑处要做一个消防通道,那么通道中间就不能放框架柱了,大家建议采用条形基础后移,然后基础梁悬挑托柱的形式可是我没做个地基梁悬挑拖柱种形式,还是有些地方不懂:1.由于原有基础的限制,地基悬挑梁只能做到900mm高,承载力估计很难达到设计要求,(见附图),是否还有其它方法?2.一般好像都是三层,我的是7层,且柱距较大,轴力达到2800KN,也可以采用这种方法吗?

现在做的一个项目,7层酒店综合楼
由于甲方要求该建筑要紧贴建筑外墙,且首层紧贴原有建筑处要做一个消防通道,那么通道中间就不能放框架柱了,
大家建议采用条形基础后移,然后基础梁悬挑托柱的形式
可是我没做个地基梁悬挑拖柱种形式,还是有些地方不懂:
1.由于原有基础的限制,地基悬挑梁只能做到900mm高,承载力估计很难达到设计要求,(见附图),是否还有其它方法?
2.一般好像都是三层,我的是7层,且柱距较大,轴力达到2800KN,也可以采用这种方法吗?
3.悬挑的基础托梁的支撑点是哪里呢?是后移的基础?那该梁就属于纯悬挑结构了?是否应该把悬挑梁后延至一轴?

我的问题不知道阐述的明不明了,希望达人们给我解疑啊,急~~
如果不采用基础梁悬挑托柱的方法,还有其他的方法吗?
不知诸位达人有何看法,帮小弟解决一下......
免费打赏
sen51555
2011年10月27日 16:17:54
2楼
2011年10月27日 17:23:20
3楼
顶一下
回复
hyp1962
2011年10月27日 21:29:19
4楼
这种情况一般不宜采用地基梁挑框架柱的形式,而且楼主详图中新基础埋深大于旧基础这也是很忌讳的事情.
建议采用层层设置悬挑梁的形式,在建筑上尽量减少悬挑梁的长度,必要时可以考虑做几道斜撑.
回复
nixuebin12345
2011年10月28日 11:43:02
5楼
一次挑梁危险,万不得已如挑时后面要延伸一跨,看第二支座有否拔力,首层能否用斜斜撑..
2 基础悬挑的挠度要严控,构件重要性系数取1.5
回复
三宝牛图
2011年10月28日 15:09:35
6楼
不太懂,继续学习
回复
晨晓骏马
2011年10月28日 16:30:01
7楼
还是建议除基础挑外,层层设挑梁。除非万不得已,尽量不要做比较危险的结构方式,因为安全第一。
回复
hhj2005
2011年10月28日 16:35:28
8楼
学习的来了
回复
zbhualala
2011年10月28日 18:00:36
9楼
危险啊,同感
回复
原ydesign
2011年10月28日 21:25:45
10楼
学习了
回复
姻花易冷
2011年10月29日 08:48:05
11楼
层层挑啊 只哟这样啊 哪有一个直接跳的。