今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
12楼
应该是三角接时三个线圈的首尾没接对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
谢谢分享
回复
14楼
明显的接头没接对,电机内部早已将抽头排列好了u1,v1,w1与w2,u2,v2,每组都是从左到右直接对应A,B,C
回复
15楼
xx学习
回复
16楼
首先要知道三角形的正确接法,然后把星形接法的另外一端连在一起,就不会出现楼主说的问题。说实话我曾经见过这种情况。吃一堑长一智。
回复
17楼
在目前国内的电机没有需要倒相的。不知道对不对?
回复
18楼
相序没有接对,也就是说,电机角运行时的旋转方向和电机星形启动时的旋转方向不一致
回复
19楼
是首尾端接错,打开电机端盖时,记住连接对应点,在连接接触器时,一一对应,就不会错了。
回复
20楼
像这种接线的时候需要特别注意
回复
21楼
我上次也遇到这样的问题,是帮人家处理这种问题 但是没有处理好 很郁闷啊 那个抽风机的厂家没有在 郁闷啊啊
现在知道了谢谢!!!!
回复