今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
22楼
星三角接线时一定要细心。接线完毕后再检查一遍。确认无误后送电。
回复
23楼
这个简单啊,你先启动然后马上停止,记住电机转向,然后把星型接触器线圈拿掉一根线,然后启动,待三角上去后马上停,看看两次的转向是否一样,这样很简单啊!
回复
24楼
谢谢!打错了,应1.6; 2.4; 3.5
回复
25楼
三相异步电机线圈引出头是6个,正常Y形接线时,u1、v1、w1短接,A、B、C三相U2、V2、W2;△形接线时,u1和V2、v1和W2、w1和U2用铜片连接,A、B、C接U2、V2、W2.如果Y/△启动,应电机短接片拆除。△运行时,有两只接触器同时工作,那么两只接触器的A、B、C三相应分别同时对应u1和V2、v1和W2、w1和U2,要想改变相序,应将两只接触器同时都调一样,否则将出现直接短路现象。
回复
26楼
我也遇见过,而且是电机上标的号都不见啦,分不清相序,第一次没接对,到了转换是起不来,最后用表打过后才分清,掉线后就OK
回复
27楼
没接过星三角降压启动线路
学习了
回复
28楼
要确定接线为D1、D2、D3、对应6D、4D、D5就行了,再换电机的时候,最好做好标记。
回复
29楼
应该是主接线错误,刚入门的电工容易犯的错误,我就碰到过,刚进厂不久一个电工给我说了同样的问题,说他搞了两个小时都没搞定,刚好柜子也做的差劲,线上没套热塑管,去了一看,刚转到三角形就跳闸,郁闷的问题,关键给人家说了以后又遇到同样的问题还是搞不定,孺子不可教
回复