今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
2楼
启动时接成星形,待转速接近额定转速时转换成三角形接线运行。星形接线时D1 D2 D3可接电源A B C相 、D4 D5 D6相联接 当转换成三角形接线时应注意确保接线为D1对D6 D2对D4 D3对D5相联。注意首尾。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-10-29 22:43 编辑 ]
回复
3楼
在打开原电机三角接线端子时记好头尾联接点.
回复
4楼
如果干电工时间不长,或没接过Y/Δ的线路,极容易发生楼主说的现象。
个人第一次接这样的线,先画出要接线的每个头与什么连接,要根据原理图画,就不会出错了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-27 09:09 编辑 ]
回复
5楼
路过学下拉
回复
6楼
个人也碰到过这个事情。以后注意就不会了。
回复
7楼
回复
8楼
"确保接线为D1对D6 D2对D4 D3对D6相联"两个D6?
回复
9楼
没接触过 好好学习一下
回复
10楼
明显的接线错误,有的电机上就有接线说明,要倒相的,
回复
11楼
回复