我现在遇到问题了,请大家帮忙!!! 一条400米的城市次干道,路幅宽20米,15米的车行道,2.5米人行道,现在情况是雨水管放在距道路中心线3米的位置,管顶覆为1.0~1.1米,雨水管道为Ⅱ级钢筋混凝土承插管,但是由于此道路处于物流聚集区,很多大型车辆,有的达到150吨,就想请教大家,此覆土够不够,以后会不会把水管压坏?有没有防护措施?
我现在遇到问题了,请大家帮忙!!!
一条400米的城市次干道,路幅宽20米,15米的车行道,2.5米人行道,现在情况是雨水管放在距道路中心线3米的位置,管顶覆为1.0~1.1米,雨水管道为Ⅱ级钢筋混凝土承插管,但是由于此道路处于物流聚集区,很多大型车辆,有的达到150吨,就想请教大家,此覆土够不够,以后会不会把水管压坏?有没有防护措施?
12楼
管材查一下规范,按照荷载等级确定,回填及基础承载力查一下道路设计图纸,核算本专业回填及承载力要求。一般按照道路和管道要求不一样,按照严格执行。尤其是回填要求和地质情况必须清楚。
回复
13楼
这个还是好好计算下吧,不是毛估估的事情
回复
14楼
这个问题说简单其实挺简单,说复杂估计没几个人会算,即使工作了十年也不一定会,都是凭经验估计。这个问题首先要看设计标准的货车的载重分布,选用最大的压力的一个轮子来算。现行国家标准中是考虑城-A级的路面荷载,城A要比城B大,城A 的标准是一个轮子是100kn,最后算出覆土0.7米为标准,具体算法和公式在06MS201-2说明里,不过有了公式也不一定算得很准确,有些量其实是要做实验才能获得,但实际中不会为了算这个去做实验的,只能估算了,所以即使你算出来符合要求,你也不敢保证实际会不会压坏。这是塑料管的算法,钢筋混凝土管的标准也是按城A设计的,具体算法没时间找了,有空大家找找。希望对大家有帮助。
回复
15楼
要是担心的话直接把管子包封起来,要是再担心的话换三级钢筋混凝土管,要是再担心换钢管,要是再担心做钢格网
回复
16楼
应该计算,估可能够呛
回复
17楼
覆土深度1.0~1.1正常,但要验算荷载,管厂有专门人可以验算,提供管子
回复
18楼
覆土是有点小了,建议采用III级管或者采用全包方式比较安全。
回复