【疑惑】4.5m走道置两消火栓怎么看都不合理
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年10月25日 09:33:01
只看楼主

请教各位,有个小工程,如下图的地下室,,面积超过500,建筑专业为了把防火分区的面积调到500平以下,就把防火门缩进去,让消防控制室单独作为一个防火分区,消防控制室直通室外地面,这样的话消防控制室还需要消火栓保护吗?如果需要的话,按照消火栓不能跨防火分区的原则,那必须在消控室外面的这个只有4,5米长得走道上设置两个消火栓,这样怎么看都不合理。

请教各位,有个小工程,如下图的地下室,,面积超过500,建筑专业为了把防火分区的面积调到500平以下,就把防火门缩进去,让消防控制室单独作为一个防火分区,消防控制室直通室外地面,这样的话消防控制室还需要消火栓保护吗?如果需要的话,按照消火栓不能跨防火分区的原则,那必须在消控室外面的这个只有4,5米长得走道上设置两个消火栓,这样怎么看都不合理。

未命名.jpg

免费打赏
yrr_200
2011年10月27日 09:35:13
12楼
消控室属于不利水消防环境,如果你那两个消火栓设置是为了灭消控室的火的话,我觉得可以取消,但是灭火器还是要设的。这个只是我个人理解,呵呵
回复
en19871206
2011年10月27日 12:43:15
13楼
支持楼上的说法,控制室作为主电气火灾,不应该用水,当然我感觉用二氧化碳灭火器的话也没有什么错。
回复
zrhljj
2011年10月27日 13:39:58
14楼
地下消防控制室可以设七氟丙烷无管网气体灭火
回复
tx
2011年10月27日 21:43:46
15楼
《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑没计防火规范》都有这样的条文:除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
消防控制室外的走道无可燃物、消防控制室内不能用水灭火,因此可不设消火栓。
这样的解释应该说得过去吧。
回复
w-jwei
2011年10月31日 12:36:25
16楼
一,现在好像消控室都是放在一层吧,直通室外的,
二、消控室有些地方是要消火栓保护的,没有要求的地方可不设。

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-10-31 12:42 编辑 ]
回复
ehz_97
2011年10月31日 13:31:35
17楼
要设,可以设双管双栓
回复
song15157
2011年10月31日 14:06:43
18楼
设双管双栓
回复
0xiangni0
2011年11月01日 09:46:35
19楼
七氟丙烷气体灭火
回复
mingren_76
2011年11月01日 14:17:59
20楼
同意楼上看法。。
回复
淘米哥
2011年11月02日 10:32:08
21楼
消控室,变电所,配电间都是不宜采用水灭火的地方,那设置消火栓用来保护它就没有用了,个人觉得根据面积放几个灭火器就行了,不觉得麻烦还可以专设一套气体灭火系统。
回复