【疑惑】4.5m走道置两消火栓怎么看都不合理
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年10月25日 09:33:01
只看楼主

请教各位,有个小工程,如下图的地下室,,面积超过500,建筑专业为了把防火分区的面积调到500平以下,就把防火门缩进去,让消防控制室单独作为一个防火分区,消防控制室直通室外地面,这样的话消防控制室还需要消火栓保护吗?如果需要的话,按照消火栓不能跨防火分区的原则,那必须在消控室外面的这个只有4,5米长得走道上设置两个消火栓,这样怎么看都不合理。

请教各位,有个小工程,如下图的地下室,,面积超过500,建筑专业为了把防火分区的面积调到500平以下,就把防火门缩进去,让消防控制室单独作为一个防火分区,消防控制室直通室外地面,这样的话消防控制室还需要消火栓保护吗?如果需要的话,按照消火栓不能跨防火分区的原则,那必须在消控室外面的这个只有4,5米长得走道上设置两个消火栓,这样怎么看都不合理。

未命名.jpg

免费打赏
乌咪
2011年11月03日 15:43:14
22楼
有一个问题:消控室放在地下室,是否有直接对外的出口?如果没有,这个消控室的位置是有问题的。
再说消火栓问题,既然是单独的防火分区,那肯定要有两个消火栓。
不过我认为第一个问题没解决,建筑图是过不了的,要改图。
回复
biaobiao1456
2011年11月06日 17:15:36
23楼
消防控制室不需要设置消火栓吧 只需要设置灭火器就可以吧
回复

相关推荐

APP内打开