这几天在工地上遇到一个大问题:正在施工中的3000KN L=55m的锚索孔无法成孔。我现将具体情况想大家说明一下,请高手赐教!钻孔为仰角12度,钻机采用YCQ80型锚固钻钻孔,第一个孔钻孔情况如下:20m以前为断层叫砾岩;钻到38m为断层充填物(粘土层,夹有块石)泥层,出现冲击器不工作,退钻到25m左右出现下钻,38m后情况不明。此部位地质条件复杂,为电站最大的一个断层所在地,现在锚索成孔是个大问题,工期只有一个月,现有2中处理意见:
这几天在工地上遇到一个大问题:
正在施工中的3000KN L=55m的锚索孔无法成孔。我现将具体情况想大家说明一下,请高手赐教!
钻孔为仰角12度,钻机采用YCQ80型锚固钻钻孔,第一个孔钻孔情况如下:
20m以前为断层叫砾岩;
钻到38m为断层充填物(粘土层,夹有块石)泥层,出现冲击器不工作,退钻到25m左右出现下钻,38m后情况不明。
此部位地质条件复杂,为电站最大的一个断层所在地,现在锚索成孔是个大问题,工期只有一个月,现有2中处理意见:
1、采用跟套管的钻进技术(本人不赞同,此方法不可行,无法满足施工要求。套管的钻进在超过20m后无法保证孔斜和施工进度要求);
2、遇坍孔立即停钻,对钻孔进行固结灌浆处理,待水泥浆初凝后,重新扫孔钻进;(本人认为孔段在扫孔多次后仍无法成孔、灌浆后也会出现进尺深度比灌前变小现象。部分锚索孔在灌浆后得不到及时扫孔处理,浆液结石强度超过孔壁基岩强度,导致锚索钻孔孔斜偏差较大。在粘土层灌浆扩散范围不够或根本未注满就结束灌浆,灌浆效果根本无法保证,未达到灌浆的目的——提高岩层完整性,促进钻孔效率。)
2楼
在第一束锚索钻孔施工中出现造孔成孔困难,钻孔中5米以后孔口反渣量少,孔口反渣为粘土颗粒,夹少量石砾,施工至23m处出现钻孔冲击器不工作,退杆后发现冲击器被粘土包裹无法正常工作;在施工至32米时又出现冲击器不工作,准备在次退杆清洗冲击器时,出现卡钻,无法退杆,该孔已报废。由于地质情况复杂,现该部位锚索无法正常施工,工期无法预计,将影响f1正边坡的正常开挖。上游侧边坡开挖出的地质情况可以看出锚索施工主要位于f1与f36、f5和f1断层交汇带,地层相当破碎,且溶蚀破碎带与断层破碎带交汇,揭露出溶洞充填物和断层夹层为粘土夹块石,锚索造孔成孔施工难度大。
施工建议:先进行固结灌浆,其要求按设计或灌浆规范要求执行,待凝24小时以上再扫孔,反复进行至钻孔检查合格为止;若锚固段不完全位于完整岩体内,经监理工程师同意后加深至完整岩体内为止。(由于工期紧,不主张采用跟进套管的钻进技术)。
如何处理粘土层的固壁,加快施工进度?
回复
3楼
建议改用地质钻机,
灌浆是必要的,否则无法成孔,可在水泥浆液中加入水玻璃等速凝材料,可提高成孔率
本人也不主张采用套管护壁
回复
4楼
3楼的朋友,你说在水泥浆液中加水玻璃等速凝材料?固结后孔内的水泥结石一定比孔壁粘土的强度高,这样扫孔容易出现孔位偏差,如何保证孔底偏差不超过设计植呢?
回复
5楼
用高压水洗孔后在灌浆或加水玻璃不知行不行,我们干过一个工程也是有一个大的断层(十米左右),后来没办法只能挖开了,人工挖除断层泥
回复
6楼
如果采用地质钻机钻孔,钻孔孔斜还是有保证的,采用低转速,慢钻进的办法
电钻就不行
回复
7楼
此部位只能采用干钻施工,若有水,断层很可以在次出现垮方!
回复
8楼
可以先进行小压强的固接灌浆0.5MPa左右,(只保证钻孔周围0.3M2范围的岩石稳定性,然后在钻进)如遇到夹泥层用高压水进行冲洗,水玻璃本人不赞成使用,因为水玻璃对防渗效果比较好但对固结效果不是太理想,想快点可以考虑速凝剂,但一定要进行试验,以免还没有灌完已经开始初凝,还有如果裂隙比较大可以考虑在水泥浆里面加天然河砂来减少胶凝材料的用量。以上方法如果还不能奏效只有考虑将孔挪位了。
回复
9楼
8楼的朋友说的有道理,可是遇到夹泥层用高压水进行冲洗的话很可能造成正面边坡的跨塌啊!
考虑将孔挪位是可以的,但怎么移都是一样的啊,此锚索的目的是为了穿过f1断层,将锚固段定在f5断层岩体内啊!
回复
10楼
只能灌浆固结后扫孔再钻进了!
回复