锚索施工现场的几个问题
xingguanmeng
2013年10月05日 08:22:12
来自于建筑施工
只看楼主

设计要求二次灌浆灌注压力2.5MP,且稳压2到3分钟。但现场出现两种情况:一、压力上升很快,二次注浆管爆裂;二、压力升不上去,水泥浆从别处溢出来。这种问题怎么解决?

设计要求二次灌浆灌注压力2.5MP,且稳压2到3分钟。
但现场出现两种情况:一、压力上升很快,二次注浆管爆裂;二、压力升不上去,水泥浆从别处溢出来。
这种问题怎么解决?
免费打赏
jame_zhao
2013年10月05日 10:10:03
3楼
做过锚索,2.5MPa压力非常大,持续2~3分钟的话地面估计得隆起了。
我们做时孔口返浆后就停止二次灌浆了。
二次注浆主要是填充一次灌浆收缩和空隙,注浆注满应该就可以了。
不对的地方请指正
回复
xingguanmeng
2013年10月05日 10:34:15
4楼
jame_zhao 发表于 2013-10-5 10:10 做过锚索,2.5MPa压力非常大,持续2~3分钟的话地面估计得隆起了。我们做时孔口返浆后就停止二次灌浆了。 …现在设计是这样 方案也是这么做 监理按照这一条死扣20米150的孔二次注浆有时候可以注进2方多水泥浆 感觉浪费 也没有意义。你们的二次注浆距一次注浆间隔多长时间?我们是大概24小时,二次注浆即使在压力这么大的情况下也很少返浆的
回复
wanglixin6181
2013年10月05日 21:31:59
6楼
查阅了一些相关资料,对二次注浆法,第一次选用水泥砂浆,第二次选用水泥浆,两次注浆间隔时间在4h以内,二次注浆压力为1.5~2.0MPa,稳压1~2min。
以上仅供参考。
回复
xingguanmeng
2013年10月05日 21:38:05
7楼
一介书生第二 发表于 2013-10-5 21:31 查阅了一些相关资料,对二次注浆法,第一次选用水泥砂浆,第二次选用水泥浆,两次注浆间隔时间在4h以内,二 …哪里的资料?基坑支护规程里面没有啊
回复
wanglixin6181
2013年10月05日 21:46:59
8楼
xingguanmeng 发表于 2013-10-5 21:38 哪里的资料?基坑支护规程里面没有啊应该是普通的支护锚杆(索),不是预应力的吧?我看到的参数来自地质工程设计方面的资料(本人收藏)。既然规范没有具体规定(实际上工程情况差距很大,也不可能有具体规定的参数),那也只能按设计办了。
回复
xingguanmeng
2013年10月05日 21:53:03
9楼
一介书生第二 发表于 2013-10-5 21:46 应该是普通的支护锚杆(索),不是预应力的吧?我看到的参数来自地质工程设计方面的资料(本人收藏)。 …是预应力 后面要进行张拉
回复
wanglixin6181
2013年10月05日 23:24:35
10楼
xingguanmeng 发表于 2013-10-5 21:53 是预应力 后面要进行张拉是全长黏结式还是自由式呢?灌浆压力好像是0.2~0.3MPa。
回复
jame_zhao
2013年10月05日 23:30:34
11楼
xingguanmeng 发表于 2013-10-5 21:53 是预应力 后面要进行张拉锚索张拉做两根进行实验,看看伸长值、张拉值是否符合设计要求
回复
xingguanmeng
2013年10月06日 08:03:49
12楼
一介书生第二 发表于 2013-10-5 23:24 是全长黏结式还是自由式呢?灌浆压力好像是0.2~0.3MPa。20米的12米锚固8米自由 0.2到0.3是哪里的依据?
回复
wanglixin6181
2013年10月06日 12:37:21
13楼
xingguanmeng 发表于 2013-10-6 08:03 20米的12米锚固8米自由 0.2到0.3是哪里的依据?关于依据问题,实在不好说,很多都是实际施工经验的总结。对全长黏结式预应力锚索,需要进行二次注浆。第一次注浆时必须保证锚固段长度内灌满,但浆液不得流入自由段;在预应力锚索张拉锚固后,应对自由段进行第二次注浆。两次注浆的浆液配合比、灌浆压力等基本相同。
回复