设计要求二次灌浆灌注压力2.5MP,且稳压2到3分钟。但现场出现两种情况:一、压力上升很快,二次注浆管爆裂;二、压力升不上去,水泥浆从别处溢出来。这种问题怎么解决?
设计要求二次灌浆灌注压力2.5MP,且稳压2到3分钟。
但现场出现两种情况:一、压力上升很快,二次注浆管爆裂;二、压力升不上去,水泥浆从别处溢出来。
这种问题怎么解决?
14楼
一介书生第二 发表于 2013-10-6 12:37 关于依据问题,实在不好说,很多都是实际施工经验的总结。对全长黏结式预应力锚索,需要进行二次注浆。 …自由段外面不是套了塑料管吗,那注浆对张拉应该没有影响啊,就不必等到张拉了再二次注浆。第一次注浆初凝后就可二次注浆了吧。不知道我的理解对不对?
回复
15楼
xiaoling1982100 发表于 2013-10-7 02:33 自由段外面不是套了塑料管吗,那注浆对张拉应该没有影响啊,就不必等到张拉了再二次注浆。第一次注浆初凝 …对全长黏结式预应力锚索,需要进行二次注浆。对自由式就不必进行二次注浆,即一次性完成注浆,然后再张拉固定。
回复