地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
12楼
没有作过类似的工程,学习中.
回复
13楼
确实有争议,各地方规定 也不一定!
回复
14楼
走廊外门,开敞楼梯间外窗;作为自然排烟口具有极大的安全隐患。虽然现行规范无明确要求,设计人员也应该尽量避免这样做。我觉得以后规范修订应该明确这种情况。
回复
15楼
这个各地的消防部门解读都不一样,还是先咨询下当地消防部门的意见!
回复
16楼
图纸有点模糊 看不太清楚
1.个人理解 对外的可开启外窗作为排烟口 门是不能作为排烟口
2.图纸中LC4-1是不是对外的窗,设计者是不是把这窗作为排烟通道?严格来说排烟口离疏散口的距离要大于1.5m的
回复
17楼
这个要看消防审图,各个地方要求不同
回复
18楼
以上各位说的都很明白了,此种情况是不可以的,不过我觉得你的楼梯间靠外墙能开窗户的话开个窗户可以当做自然排烟
回复
19楼
用门作为排烟口是不允许的,道理见《建规》:排烟口离疏散口的距离要大于1.5m。如果门既作为疏散通道出口又作为排烟口,则与1.5m的要求矛盾。
回复
20楼
被单位现在急需注册电气工程师,注册给排水工程师,注册暖通工程师证件,有意向朋友请联系:周先生 010-64429885
回复
21楼
回复