地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
2楼
图纸有点模糊 看不太清楚
1.个人理解 对外的可开启外窗作为排烟口 门是不能作为排烟口
2.图纸中LC4-1是不是对外的窗,设计者是不是把这窗作为排烟通道?严格来说排烟口离疏散口的距离要大于1.5m的
回复
3楼
门不能作为排烟口,可以考虑开门上窗
回复
4楼
同意楼上的意见。
回复
5楼
上海就可以,可以参照下
回复
6楼
这个问题各地的消防和审图都不一样,最好还是问当地的审图部门
回复
7楼
各个地方不一样,上海可以,江苏不行
回复
8楼
高规没有明确规定可以。门上有可开启的外窗,倒是可以作为自然排烟的窗口。从疏散的角度,通向室外的门上部排烟,下部人员疏散,是没问题的。
回复
9楼
门要是作为自然排烟口,那烟气方向和人员疏散方向是一致了,这样不好,高规条文解释里有;且,这个排烟口也不能满足人员疏散口≥1.5m的距离要求,所以门一般不能做为自然排烟口
回复
10楼
不合理,疏散口作为排烟口,本身就很不科学。
回复
11楼
支持这个说法,不建议用外可开启外门作为排烟口。
回复