地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
22楼
应该可以的,前提是不能与地上房间合用......
回复
23楼
不管是建规还是高规,1.5米距离要求都是明确了是机械排烟口,即自然排烟口不需要满足1.5米要求
但即使如此,火灾中人员疏散和烟气自然排放争一个门依然是不合理的,因为门一般也就2米高,下方正好是人员呼吸区域,建议还是设门上窗,保证门的高度以下不进入烟气
[
本帖最后由 cruseo 于 2011-10-28 16:48 编辑 ]
回复
24楼
回复
25楼
对外的门是可以作为自然排烟口的,排烟口离疏散口的距离要大于1.5m那个指的是机械排烟口
回复
26楼
首先该图建筑设计好像是有问题,下地下室与上二楼之间未采用防火门隔开。第二,从该图看地下室直通室外,是不用考虑该段梯间的排烟,但楼主的问题提的不对(门是不能作为排烟口的,因为这是疏散通道出口),而此处不做排烟,不是将此门做排烟口,而是因为该楼梯间直通室外(对于该设计,前提一定要将下地下室与上二楼之间采用防火门隔开),我们认为从地下室进入该楼梯间,已经到了安全地带。
[
本帖最后由 szhp54 于 2011-11-2 12:00 编辑 ]
回复
27楼
首先建筑图纸应该画错了 地上地下楼梯间应该隔开。
因为是剪刀梯 所以是一类住宅 要用防烟楼梯间,地上地下同一部楼梯 所以地下部分也是防烟楼梯间。 按浙江省的话 地上住宅楼梯间或者前室自然采光 那么地下室部分楼梯间和前室可以是暗的 不用做增压送风。
回复
28楼
民用建筑的我不是很清楚,我们做的地铁工程,计算走廊排烟量的时候,就是走廊的面积加上最大房间的面积,从这个上面理解,如果这个房间发生火灾,烟气只能从门往外出的!
回复
29楼
应该是不允许的,利用疏散口做排烟口,人和烟气流向一致,且规范规定排烟口距离疏散口要大于1.5米。也有这样理解的,上部可计入排烟面积
回复
30楼
一般地下和地上楼梯应该采用防火墙和门与地上的分开,该建筑图应该是有问题的。如果是地下只有一层,能做出直通室外的门的话,建筑上的定义应该就是封闭楼梯而不是防烟楼梯了,这样就没有所谓的防烟问题了。除非门是不直接通室外的。
回复
31楼
回复