审图提出节规不大于0.2MPa,都要设减压阀吗
syhzdy
syhzdy Lv.3
2011年10月21日 09:23:27
只看楼主

16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?

16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?

未命名.jpg

免费打赏
ezhlushaoxin
2011年10月25日 10:34:55
22楼
看民用节水规范吧,好像最近有审图的会提出来,你可以每层设减压阀,层层减压???
没有这样的做法吧?
回复
hejia2094
2011年10月26日 16:12:23
23楼
回复
jh191
2011年10月27日 13:27:25
24楼
民用建筑节水设计标准 与 公共建筑节能设计标准 都有类似的要求,指分区供水时各分区的用水点供水压力不大于0.20MPa,规定有一定道理,但也很无聊,许多项目碰到这一条时很无奈
回复
a121014
2011年12月22日 09:48:19
25楼
设计都这样















博世鸟
回复
a121014
2011年12月22日 09:51:11
26楼
支持下了












博世鸟
回复
hswcock
2011年12月28日 20:10:06
27楼
没错 审图提的没有问题
分区保证系统静压 支管减压保证支管动压
回复
tangshuangg
2012年02月21日 10:11:08
28楼
回复
yanlchou
2012年02月21日 11:33:44
29楼
学习了,谢谢。
回复
水水水12345
2012年02月21日 13:19:11
30楼
很简单,用支管减压阀,每层支管减压。
我们公司的工程都这样做,审图没问题。成本也不是太高。
回复
tbqyc
2012年02月21日 15:25:35
31楼
民用建筑节水设计标准(GB50555-2010),规定是这样,我们现在就这样执行了。
回复

相关推荐