直流屏间通讯线用屏蔽电缆连接,电池电压混乱
chintclf
chintclf Lv.7
2011年10月20日 23:23:29
只看楼主

直流屏本应该电池屏放在一起用,DC110V的,但用户要求电池柜必须放到专门的电池室,所以与直流屏间的通讯线用屏蔽电缆连接的。通讯线485A和485B用kvvp5*1的屏蔽电缆连接,电缆长度为14米,这个长度有问题吗?(巡检仪在电池屏上)从电池巡检仪上测得电池的电压都正常,但上位机上总出现电池报警。开机关机了好几次,其中电池巡检仪只正常过一次,其它的时候都在报警,上位机上显示有好些电池都为0V,有些是25v,但9节电池加起来有时没有110V,有时超过110V,非常的乱,请大家帮分析一下是什么原因?还是说通讯线485A和485B必须换成KVVRP的软芯电缆的就可以了?

直流屏本应该电池屏放在一起用,DC110V的,但用户要求电池柜必须放到专门的电池室,所以与直流屏间的通讯线用屏蔽电缆连接的。通讯线485A和485B用kvvp5*1的屏蔽电缆连接,电缆长度为14米,这个长度有问题吗?(巡检仪在电池屏上)
从电池巡检仪上测得电池的电压都正常,但上位机上总出现电池报警。开机关机了好几次,其中电池巡检仪只正常过一次,其它的时候都在报警,上位机上显示有好些电池都为0V,有些是25v,但9节电池加起来有时没有110V,有时超过110V,非常的乱,请大家帮分析一下是什么原因?还是说通讯线485A和485B必须换成KVVRP的软芯电缆的就可以了?
谢谢.
免费打赏
cnkaqi030
2011年10月21日 10:40:38
2楼

支持下啦
回复
wysh
2011年10月25日 11:46:30
3楼
介个。。。。
对直流屏不懂,纯顶贴
回复
feidankt66
2011年10月25日 13:12:53
4楼
因为你的巡检仪在电池屏上的;先仔细检查巡检仪和电池的连线是否正常?如正常就检查和上位机的连线及走向和屏蔽问题;记住屏蔽接地只能接一头,不能两头都接地!否则会引起仪表不能正常工作。最好在上位机出入端接地。
回复
chintclf
2011年10月26日 12:16:07
5楼
最终结果是电缆和距离都没有问题,最后确认为巡检仪上的温度传感器有三根线接错,三根线第一点为+,第二点为信号线,第三点为-。最后把线改过来,问题排除掉了。