各位亲爱的前辈和同辈,走过路过千万不要错过,给小弟留下一丝提点啊,就当造福社会吧,先谢谢了。
各位亲爱的前辈和同辈,走过路过千万不要错过,给小弟留下一丝提点啊,就当造福社会吧,先谢谢了。
2楼
最好是不点,当然勾选也可以,如果点了计算面积就会增大,造成钢筋过于安全。其实裂缝扰度是可以在施工图中控制的,人为增大即可。-我也是新手,我师父是这么教的,呵呵。
回复
3楼
降低扰度与增加钢筋没有什么关系.
裂缝:增加钢筋可以降低钢筋应力,减少裂缝,
你是新手,选上保险,
老手一般看扰度及裂缝值,会随情况决定是否调整(不够会增大)截面.
找老师傅看看再说.截面是否合理
回复
4楼
谢谢啊,由于我过于新手了,昨天才发现这个问题,不勾之后出现上百个裂缝,我的梁已经是250X700了,所以很纠结
回复
5楼
感谢指导,对于我真的想点,可是听说正式的设计都允许点吧,那我是不是只能一个个的调,是通过调小钢筋直径,增加数量来解决么
回复
6楼
1 在广厦平法配筋中梁选筋中12-28全选上.
2 看一下配筋率是否很大,%2?说明梁断面不够,外荷载大,注意工业活荷载分项系数可取1.3但屋面应取1.4
3 看一下活荷载准永久值系数取得对不对,,取得大,裂缝大.
4 梁柱跨度是否合理?
5 从参数-荷载-结构布置-选筋系统-截面分析-结构分析全面检查.
6 要努力啊
回复
7楼
万分感谢啊,我会好好试试的
回复
8楼
我一直以来都是点上的
回复